请教老师,关于电缆隧道(或城市地下管廊)设置防火墙的问题。

请教老师,高压电缆隧道(或城市地下管廊),相关规程要求间距100米设置防火墙。该防火墙是满足隧道防火分区要求,实现全分隔。还是只在电缆上设置局部隔墙,不用全封闭分隔。

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 13:37:34 | 显示全部楼层
这个问题我干过几个管廊项目,跟楼主聊一下我的理解。

关于防火墙做法:全封闭还是局部隔墙?

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019第11.2.3条,电缆隧道(包括城市综合管廊中的电力舱)的防火分隔,要求是在电缆隧道中每隔100米设置防火分隔(阻火墙),而且这个阻火墙是必须封闭整个隧道断面的,也就是你说的"全分隔"。

实际工程中,阻火墙的做法一般是用防火砖或防火板砌筑,把隧道从底板到顶板、左侧墙到右侧墙完全封死,然后在电缆穿越处用防火堵料(如有机防火堵料)把电缆周围的缝隙填实。所以不是只在电缆上做局部隔墙,而是整个截面都要封闭,这样才能有效阻止火灾蔓延。

不过有一个细节,就是电缆隧道内如果敷设的是不同电压等级的电缆(比如10kV和110kV),阻火墙上还要考虑设置防火门,方便巡检,这个门平时是常闭的,发生火灾时自动关闭。

另外,阻火墙两侧还要各刷不少于1米长的防火涂料,这个在《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018里有规定。

关于你提到的几个相关问题,我简单说一下

1. 地下建筑排烟设计的难点

主要难点有这几个:

■ 自然排烟条件差——地下建筑没有外窗或者可开启外窗面积很小,基本全靠机械排烟系统,对设备和风管要求高
■ 烟气流动路径复杂——地下空间分区多、走道长,烟气容易在管道、竖井、楼梯间等部位蔓延,需要对气流组织做精细设计
■ 补风问题——排烟时如果没有同步考虑补风,会导致负压,排烟效果大打折扣。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,补风量不应小于排烟量的50%
■ 与消防联动控制的配合——排烟风机、防火阀、排烟口、报警系统要联动,调试时经常出问题

2. 地下车库防火分区面积限值

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,地下汽车库每个防火分区的最大允许建筑面积是2000平方米。如果设置了自动灭火系统(比如自动喷水灭火系统),可以翻倍到4000平方米。

3. 防火分区面积是否包含走廊等公共区域

包含。防火分区是按建筑面积计算的,不管你功能是停车位、车道、走廊还是设备用房,只要是建筑空间,都算在防火分区面积内。具体划分时,走廊、楼梯间前室、管道井这些区域也都要纳入某个分区,不能单独剥离出来不算。

不过有一点要注意,疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室这些部位,通常是要单独划分防火分区的,不能用走廊来拉通。

以上是个人经验,具体施工图设计还是以当地消防部门的审批意见为准。涉及到规范条文的,请以最新发布的规范原文为准,因为有些规范这几年在更新,我这个回复是基于训练数据覆盖范围内的信息。