先说结论:只设置防烟不设置排烟,大概率是不行的,甲方的这个思路走不通。
核心矛盾在于:这个大堂同时扮演了两个角色——一个是平时使用的一楼大堂,另一个是火灾时作为首层楼梯直通室外的"扩大前室"。两个角色在消防设计上的逻辑完全不同,不能用一个"防烟"把两种需求都覆盖掉。
为什么"只设防烟"不够
先理清概念。防烟是往空间里送风加压,让烟气进不来,主要保护的是疏散通道(前室、楼梯间)。排烟是把空间里已经产生的烟气排出去,保证人员能看到疏散路径和呼吸条件,主要保护的是人员停留或穿行的区域。
这个大堂在平时是办公大堂,火灾时成了扩大前室。咱们来分析两个场景的需求:
场景一:火灾时作为扩大前室使用。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.5条,防烟楼梯间的前室或合用前室应设置防烟设施。作为首层楼梯直通室外的扩大前室,确实需要设置防烟设施,甲方的判断在这点上有道理。
场景二:平时作为首层大堂使用。7.8米净高的大堂,150平方米的面积,人员停留、穿行频繁,一旦发生火灾烟气进入这个空间,没有排烟系统的话,烟气会在顶部迅速积聚并向下沉降,人员疏散和消防救援都会受到严重影响。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.4条,建筑内长度大于20m的疏散走道、以及经常有人停留或可燃物较多的房间,是需要设置排烟设施的。办公大堂显然属于"经常有人停留"的空间。
问题出在这里:这个空间在平时和火灾时承担的功能不一样,防烟只解决了扩大前室的防烟需求,但解决不了大堂本体作为人员密集公共空间的排烟需求。二者不能相互替代。
规范依据梳理一下
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.1.5条:防烟楼梯间的前室、消防电梯前室应设置防烟设施。因为你们这个大堂是扩大前室,所以防烟是必须设的,这没跑。
■ 同标准第4.1.4条:建筑内疏散走道、以及面积大于100平方米且经常有人停留的房间(大堂显然符合"经常有人停留"),应设置排烟设施。这个大堂150平方米,净高超过6米,属于高大空间,排烟面积按照规范是要做的。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第2.2.4条,这是全文强制性规范,必须严格执行:建筑内疏散楼梯间、前室、合用前室的防烟设计应符合要求。第2.2.4条和第2.2.8条分别对防烟和排烟提出了要求,二者不是二选一的关系,而是分别要满足。
所以总结一下就是:防烟和排烟是两个独立需求,这个大堂两个都得满足。甲方的"只做防烟不做排烟"不成立。
实际应该怎么做
这个空间需要"兼用"设计。思路是:平时排烟系统处于待命状态满足大堂排烟需求,火灾时防烟系统启动满足扩大前室防烟需求。两个系统并不矛盾,可以并存。
具体的做法大致有两种方向:
方案一:机械排烟 + 机械加压送风。
在大堂顶部设置排烟口和排烟风机,满足平时排烟需求。同时在靠近楼梯间入口区域设置加压送风口,满足扩大前室的防烟需求。这种方案设备多,但功能明确,审查容易通过。
方案二:自然排烟 + 机械加压送风。
如果大堂有外窗且开窗面积满足自然排烟要求(根据GB 51251-2017第4.3节,自然排烟口的有效面积不小于该房间面积的2%),可以用可开启外窗做自然排烟。同时在楼梯间入口处设加压送风做防烟。但7.8米净高的话,高位排烟窗需要手动或电动开启装置,这个在GB 51251-2017第4.3.6条有要求。
具体采用哪个方案,需要设计单位根据建筑平面布置、外窗条件、当地消防部门审查习惯来定,不是论坛上能拍板的。
给甲方的建议
■ 不要存"只做一个省钱"的想法。这个空间的双重功能决定了两个消防需求都必须满足,审图过不去,后期验收更麻烦。
■ 拿目前这套图纸去咨询设计单位,让他们出方案。顺便提醒一下,如果有暖通专业的人还在设计阶段,让他们提前介入看这个大堂的消防设计,别等审图被打回来再改。
■ 如果当地消防部门有其他特殊要求,以审批意见为准。有些地方对大空间的消防设计有专门的技术指南,建议提前沟通。