关于消防报警系统故障点位比例
你提到的0.3%这个说法,我印象里没有在国标里见过这个数字。根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第9.2.2条,火灾自动报警系统报警主机的故障报警功能应正常,系统故障点总数不应超过报警点总数的10%,且不得影响火灾报警和联动控制功能。这里说的是单回路的故障点不超过该回路报警点总数的10%,不是整个系统。具体条文请以最新发布的规范原文为准。
有些地方标准确实比国标更严。比如上海、江苏等地对消防设施完好率有考核要求,故障点位比例管控得比较紧,但具体数值各地有差异,建议查一下当地住建部门或消防救援机构的最新规定。
关于水系统控制红线
消防水系统确实比较难用"故障点位比例"来量化,它更多看的是功能指标和状态指标。我梳理一下几个关键控制点:
准工作状态:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.1条,消防水泵、稳压泵等供水设施应处于正常的准工作状态。实操中几个硬指标:
■ 消防水泵控制柜必须打在"自动"档,这是日常检查最容易出问题的地方,有些物业为了省事打到"手动"
■ 管网压力必须维持在设定的稳压泵启停压力范围内,压力低于设定值下限还没报警就是红线
■ 报警阀组、水流指示器、信号蝶阀的动作信号必须能正常反馈到消防控制室
联动控制功能:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第12.0.2条,报警阀压力开关、水流指示器动作后应能直接联锁启动消防水泵。压力开关动作了但水泵没启动,这就是红线,必须立即整改。
日常维护考核:虽然水系统没有"故障比例"的硬性国标,但消防检查中几个常见的红线问题:
■ 消防水池/水箱水位低于最低有效水位
■ 水泵出水管阀门被误关,导致系统末端无水
■ 高位水箱间稳压泵故障,管网压力维持不住
■ 湿式报警阀上下腔压力不平衡,阀瓣异常开启
关于超高层建筑消防供水竖向分区
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,当消防给水系统工作压力大于2.4MPa时,应进行竖向分区供水。一般超高层建筑会采用以下方式:
■ 按高度分区:通常每100m左右设一个分区,通过减压阀分区或者中间转输水箱串联供水
■ 转输水箱+串联供水:中间避难层或设备层设转输水箱,下级泵从转输水箱吸水,这是超高层常见做法
■ 减压阀分区:在竖向分区处设减压阀组,将上部压力减至下部管网允许工作压力范围内
具体分区方案要根据建筑高度、系统形式和水泵扬程综合确定。消防系统设计必须经消防设计审查,具体分区以正式设计文件为准。
感烟和感温探测器安装间距区别
这个区别主要来自《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013附录C和附录D。
| 对比项 | 感烟探测器 | 感温探测器 | | 保护半径 | 5.8m~6.7m(视保护面积) | 3.6m~5.8m(视保护面积) | | 安装间距 | 最大12m~15m | 最大8m~12m | | 距墙距离 | 不大于保护半径的一半 | 不大于保护半径的一半 | | 距空调送风口 | 不小于1.5m | 不小于1.5m | | 梁高影响 | 梁高超过600mm时被梁分隔的区域应单独设探测器 | 同感烟 |
简单说,感温探测器的保护面积和半径都比感烟小,所以同样的房间面积,感温探测器需要布置得更密一些。具体参数要根据房间高度、屋顶坡度、是否有遮挡物等因素查规范附录表确定。
超高层建筑避难层设置要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,主要要求如下:
■ 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m
■ 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,按每平方米容纳5人计算
■ 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,人员必须经过避难层才能上下
■ 避难层应设置消防电梯出口,应设消火栓和消防软管卷盘,应设消防专线电话和应急广播
■ 避难层应设独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
以上涉及消防设计的内容,均以当地消防部门审批意见为准。 |
|