查看: 19|回复: 0

摩托车库的安全疏散出口设置

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车库的安全疏散出口设置

坐标浙江。碰到一小区图纸,地上住宅,地下汽车库,但建筑物投影下的地库区域设置为摩托车库(其他为汽车车位),且为每一户单独一个单间,防火区域在500平上下。发现问题:该摩托车库的疏散出口或2个或3个,但均通往电梯,楼梯的合用前室,没有分汽车疏散出口和人员疏散出口,不合规范否?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?