查看: 215|回复: 1

只要是中庭就必须设置排烟设施吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:47:51 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
只要是中庭就必须设置排烟设施吗

各位,所有的中庭都需要设计排烟设施吗?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:53:16 |山东| 显示全部楼层
关于中庭是否必须设置排烟设施

结论先行:原则上必须设置。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.6条,中庭应设置排烟设施,且排烟量有独立的计算参数。只有当中庭完全敞开至室外、自然通风路径通畅且经当地消防部门认定符合豁免条件时,才可不设机械排烟。封闭或半封闭中庭必须采取排烟措施,具体设计方案以当地消防部门审批意见为准。

关于防烟分区长度超限的处理

根据GB 51251-2017第4.2.2条,防烟分区最大允许长度与空间净高直接挂钩(例如净高≤3m时不超过18m,3~6m不超过24m,6~9m不超过36m,>9m不超过60m)。超过限值时,实务中通常按以下路径处理:

■ 增设横向挡烟垂壁:将超长防烟分区沿长度方向切分为若干符合长度限值的短分区,每个分区独立布置排烟口,切断烟气长距离水平蔓延的路径。
■ 调整排烟口布局与风量:在无法改变分区形态的特殊空间,可通过加密排烟口、提高排烟风速来强化控烟效果,但往往需要配合CFD烟气模拟或组织专家论证。
■ 注意储烟仓厚度与下垂联动:挡烟垂壁下部必须保证足够的储烟仓厚度(一般不小于0.5m),且要与火灾探测器联动可靠下降,否则烟气容易在垂壁上方窜动导致排烟失效。

关于排烟量计算是按面积还是换气次数取大值

这个问题容易混淆,因为规范对中庭和其他场所的算法是分开规定的,不能套用同一套逻辑。

■ 中庭排烟量:不按换气次数,也不做面积与换气次数的比选。依据GB 51251-2017第4.6.6条,中庭排烟量直接按地面面积乘以固定参数计算,公式为V=A×v(A为中庭地面面积,v取值与中庭高度相关:H≤12m取60,12<H≤18取75,18<H≤24取90,H>24取120,单位m³/h·m²)。
■ 其他场所(走道、房间、大厅等):按第4.6.3条表列参数计算,其本质是基于空间体积换算的换气次数或单位体积排烟量。计算时需分别核算不同工况下的值,规范要求取较大者作为设计排烟量。

所以中庭走的是专项参数法,直接按面积算;非中庭场所才涉及换气次数指标的比较取大。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

有效面积绝不等于窗框投影面积,核心取决于开启方式和开启角度。依据GB 51251-2017第4.6.13条及条文说明,计算规则如下:

■ 开窗角度≥70°时,有效面积按实际开启面积全额计算。
■ 开窗角度<70°时,需乘以折减系数:平推窗通常按50%,上悬窗和下悬窗通常按70%。
■ 自然排烟口应尽量贴近顶部设置,距顶棚或梁底不宜大于0.5m。若安装位置过低,烟气会在窗口上方形成滞流层,实际排烟效率会大幅下降,审查时经常因此被要求整改或补强机械排烟。
■ 现场常见坑点:设计图纸只画了整窗尺寸没扣除固定玻璃;采用装饰性假窗不可开启;执手位置过高导致火灾时无法手动推开。这些都会导致有效面积不达标,方案阶段务必核对可开启扇比例和操作可行性。

以下技术解答基于现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及相关公开信息整理,具体条文请以主管部门最新发布为准。实际项目遇到复杂中庭或异形空间,建议尽早拉上机电顾问和审图机构对齐排烟策略,避免后期消防验收卡壳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部