楼主 |
发表于 2026-8-3 06:52:15
|
显示全部楼层
关于旋转型喷头
楼主说的这种旋转型喷头,在消防上一般称为"旋转型喷头"或"旋转式水幕喷头",有的厂家也叫"旋转式水炮"或"圆周扫描喷头"。不过根据描述"在配电房和纪念馆里都看到",推测可能指的是两类东西:
第一类:旋转式水幕喷头(ZSTM型)
如果看到的是布置在配电房门口、防火分区边界或者展柜上方,成排安装,喷水时形成一个旋转的水幕帘,那就是旋转式水幕喷头。它的核心作用是形成一道水幕隔离带,阻止火灾蔓延、隔绝热辐射,同时也能冷却受火面。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(具体条文请以最新版本为准):
■ 水幕系统主要适用于防火分隔开口部位——比如防火卷帘的冷却保护、舞台口与观众厅之间的分隔、以及工艺设备不能被防火墙完全分隔的开口部位
■ 旋转型水幕喷头的优势在于水流喷出后通过旋转机构形成连续的抛物线水帘,覆盖宽度大、布水均匀,比传统的缝隙式水幕喷头保护面积更大、用水量相对节省
配电房门口设置水幕喷头,通常是因为配电房属于重要设备用房,防火分区边界上可能有防火卷帘或者无法完全用实体墙分隔的开口,需要水幕来保护。
第二类:旋转式射流喷头(如ESFR喷头的变体)
有些高大空间的场所(比如纪念馆的展厅、中庭),会用到一种旋转式的射流喷头,它属于大流量、高工作压力的特殊喷头,通过旋转机构扩大喷洒覆盖面积,解决普通喷头在高大空间喷水强度不够的问题。
这种喷头的应用场景主要是净空高度超过常规喷头适用范围的场所。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017对仓库型特殊应用喷头(ESFR和CMSA)有专门规定,但民用高空间场所(如纪念堂、展厅、中庭等)也会参考使用类似原理的旋转射流喷头。
关于消防配电线路的敷设要求
消防配电线路的敷设必须满足火灾延续时间内持续供电的要求,这是消防设备可靠动作的基本保障。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条(此为现行常用版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准):
■ 明敷时(包括敷设在吊顶内):消防配电线路应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施——也就是金属管或线槽外面要做防火涂料或包覆防火材料
■ 暗敷时:应穿管并敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm
■ 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时:可以直接明敷,不需额外穿金属管或采取防火保护——因为矿物绝缘电缆本身就能在950℃~1000℃条件下持续供电3小时以上,耐火性能足够
另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)对消防供配电线路也有系统要求,涉及火灾时消防用电设备持续供电时间等条款,建议直接查阅该规范原文确认。
注意事项:消防配电线路的主流干线应与非消防负荷的配电线路分开敷设,分别布置在电缆竖井的不同侧或不同支架上,防止非消防线路故障时影响消防线路。
关于电缆井道防火封堵的做法
电缆井防火封堵是个容易被忽视但极其重要的环节,做得不到位会让电缆竖井变成"烟囱",加速火灾蔓延。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条:
■ 电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵
■ 电缆井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用防火封堵材料填塞密实
具体做法上,常见的有以下几种:
■ 防火堵料封堵:用有机或无机防火堵料填实楼板穿洞口,适用于电缆根数不多、孔径不大的情况。有机堵料便于后期更换电缆时可以拆卸
■ 防火板 + 防火堵料组合:在楼板下方安装防火板作为承托层,然后在板上用防火堵料填充电缆间空隙,适用于穿洞较大、电缆较多的情况
■ 防火包(阻火包)填塞:用阻火包填塞电缆与洞口之间的空隙,上面再用防火堵料抹平,施工快,但也需要保证密实度
■ 预埋套管 + 防火密封:穿过楼板时预埋金属套管,电缆穿管后用防火密封胶或防火堵料填充管口
需要特别注意两个点:一是封堵材料的耐火极限不应低于相应楼板的耐火极限;二是电缆井检修门应采用丙级防火门,门的缝隙也要做好密封。
此条涉及消防安全,具体做法请以经当地消防部门审查通过的施工图为准。
关于消防设备备用电源切换时间
消防设备的备用电源切换时间,关系到火灾发生时消防设备能不能及时投入运行,要求是比较严格的。
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019(此为标准版本,具体条文请以最新版本为准)第13.7.9条:
[table]
[tr][td]消防负荷级别[/td][td]切换时间要求[/td][td]典型设备[/td][/tr]
[tr][td]消防应急照明[/td][td]不大于5s[/td][td]疏散照明、备用照明[/td][/tr]
[tr][td]消防水泵、防排烟风机等[/td][td]不大于30s[/td][td]消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风机[/td][/tr]
[tr][td]消防控制室用电[/td][td]不大于5s[/td][ |
|