消防风机控制箱里的电气连接线路需要耐火的吗?

消防风机控制箱里的电气元器件相互连接线路需要低烟无卤耐火的线吗?有相关的规范要求吗?

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 20:32 |巴西| 显示全部楼层
关于消防风机控制箱内部接线耐火要求

结论先行:必须采用低烟无卤阻燃或耐火型导线。消防风机控制箱内部的电气连接线路不属于普通照明或动力回路,而是直接服务于消防设备的配电与控制线路,火灾工况下必须保证持续通电。

依据说明:根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第3.2.2条规定,消防用电设备配电线路明敷时应穿金属导管或封闭金属槽盒保护,应采用矿物绝缘类不燃性电缆或阻燃型电缆。控制箱内部布线属于典型的明敷范畴。同时,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9.3条明确,消防控制、通信和警报线路宜采用耐火导线或电缆。工程审图与消防验收实践中,控制箱内二次控制回路普遍要求使用WDZN(低烟无卤耐火)型导线,干线动力回路常用WDZ-NH-YJV或NH-BV。

参数与范围:耐火等级通常要求至少达到国标规定的750℃~950℃下维持供电90分钟或120分钟的指标(具体以设计图纸标注的耐火时间为准)。导线截面积一般不小于2.5mm²(控制信号线)或按动力计算值确定,色标需符合规范(黄绿双色为PE线,红/蓝/黑等区分相线/零线/控制线)。

实施建议:箱内配线建议使用WDZ-NH-BYJ或WDZN-RYJSP软线,便于弯曲排布;线端子必须压接铜鼻子或冷压端子,禁止裸线绞接;强弱电线路应分层布置或加隔板隔离,防止干扰。

注意事项:务必区分“耐火(NH)”与“阻燃(ZR)”。阻燃只能延缓火势蔓延,无法保证火灾持续供电;耐火才能在火焰中维持电路完整。具体选型以施工图设计说明为准,切勿自行降级替换。

关于电缆井道防火封堵的具体做法

电缆竖井封堵的核心目标是阻断烟火竖向蔓延,做法必须做到“分层封堵、材料达标、节点密实”。

■ 基层处理与承托:清理楼板预留洞口杂物,底部焊接或膨胀螺栓固定角钢承托架,承托架高度通常为150~200mm,确保封堵体不悬空受力。
■ 防火分隔层设置:多层及高层建筑电缆井应按防火分区或每隔2米设置防火隔层(住宅建筑按每层设置)。隔层可采用不低于1.5mm厚钢板或防火板作为基层。
■ 封堵材料施工:下部填充防火包或无机防火堵料,中部穿插电缆后用防火泥包裹根部并压实,上部浇筑有机防火砂浆并抹出向井内侧倾斜的排水坡,表面平整无裂缝。
■ 管线穿越节点:电缆桥架进出井道处、管道穿墙处,缝隙必须用防火密封胶或防火泥嵌填饱满,外贴防火标识。

依据说明:参考《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.4条关于竖向井道防火分隔的要求,以及现行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015相关条文。所用防火堵料必须具备国家消防产品合格评定中心的型式检验报告,且燃烧性能达到A级。

避坑要点:严禁使用普通岩棉、聚氨酯发泡剂或水泥砂浆替代专用防火堵料;封堵完成后严禁随意开孔穿管,确需增加的必须重新做防火封堵并留存影像资料;监理验收时需重点检查堵料合格证与施工过程照片。

关于新规范实施后旧项目的合规性处理

这是一个高频实务问题。处理原则遵循“尊重历史、保障安全、分类处置”。

■ 已竣工验收备案的既有建筑:原则上按原审批图纸和当时有效的规范执行,不因新规范出台而强制整体翻新。但若住建或消防部门在专项督查、投诉举报或产权变更时发现存在违反现行全文强制性规范的红线问题(如疏散走道净宽不足、防火卷帘未按双帘面设置、消防电源末端切换失效等),将依法下达整改通知书,必须限期整改到位。
■ 在建未完工项目:自新规范正式实施之日起,后续施工及图审必须全面执行新规。若原施工图审查意见书按旧规出具,需由原设计单位按新规出具变更文件,重新送图审机构审查合格后复工。
■ 局部改造或功能变更:仅改造部位及受影响系统需满足现行规范;未改动部分可保留现状,但整体消防安全水平不得低于现行最低标准。改造方案需经设计单位复核确认。

实务建议:遇到合规性争议,建议委托具备资质的消防技术服务机构或原设计院出具《既有建筑消防合规性评估报告》,作为与审批部门沟通的技术依据。各地住建局、审图中心及消防救援机构的执行口径存在差异,重大变更前务必进行预沟通,避免返工。

关于强制性条文与推荐性条文的执行区别

条文属性直接决定验收尺度与技术谈判空间,实际工程中必须严格区分。

■ 强制性条文(含GB 55001~55038系列全文强制性规范的所有条文,以及旧版规范中标注的强条):效力等同于法律,所有条文必须严格执行,不得降低标准或擅自删改。验收时逐条对照核查,不符合即判定为不合格项,必须停工整改。常见关键词为“必须”“严禁”“应”(注:全文强条部分用词调整为“应”,但法律效力不变)。
■ 推荐性条文:带有“宜”“可”等表述。表示在技术可行、经济合理条件下优先采用的最佳实践。执行中允许结合项目实际情况进行优化或变通,但前提是采取等效替代措施并确保达到条文设定的安全或功能目标。若未执行“宜”字条款,需在技术核定单或设计变更中说明理由,并经设计、监理签字确认后方可实施。
■ 冲突协调原则:强制性优于推荐性;新规范优于旧规范;专用规范优于通用规范。对推荐性条文的取舍务必做好技术交底与书面留痕,避免后期验收或运维阶段产生责任纠纷。

补充提示
以上技术解答与规范引用基于当前公开的标准体系与工程实践经验。由于国家标准更新频繁,部分旧规范已被GB 55001~55038系列全文强制性规范取代或整合,以下内容基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,具体条文请以住房和城乡建设部官网最新发布的有效版本为准,执行前请务必核对当地最新实施细则与审图要求。