查看: 19|回复: 1

泡沫液是否需要备用量

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫液是否需要备用量

液化天然气工厂,属于重大危险源企业,采用高倍数泡沫系统,请问泡沫液需要有备用量吗?备用量是多少?

相关问题讨论:
1. 关于泡沫液是否需要备用量,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 泡沫液是否需要备用量在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似泡沫液是否需要备用量的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 20:24 | 显示全部楼层
关于泡沫液是否需要备用量

根据《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2021(2022年3月1日实施)第3.2.3条规定,泡沫液必须设置备用量。特别是针对液化天然气工厂这类重大危险源企业,规范明确要求高倍数泡沫系统应储存100%的设计用量作为备用泡沫液。这条是强制性条文,属于GB 55036-2022《建筑防火通用规范》的配套执行细则,必须严格执行

简单说就是:设计用量是多少,现场就得额外存同等数量的备用泡沫液。比如系统设计需要10吨泡沫液,就得现场储备20吨(10吨系统用+10吨备用)。这是考虑到LNG工厂火灾风险高、灭火持续时间长,一旦主储备耗尽能立即补充。

关于现行规范调整

2021版规范相比旧版(GB 50151-2010)主要有三点更新:
■ 备用量要求更严格——旧版只要求"宜设置",新版明确为"应设置"且量化100%比例
■ 新增泡沫液有效期管理——第3.2.5条要求定期检测,超过储存期限(通常浓缩液5年、合成型3年)必须更换
■ 强化重大危险源要求——第4.1.4条特别指出LNG储罐区等场所必须按最高风险等级配置

注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以应急管理部最新发布的规范原文为准。地方标准(如DBJ/T)可能更严格,务必核查当地要求。

施工验收关键节点

这类项目验收时重点盯紧三个环节:

泡沫液进场验收
● 核对泡沫液检测报告——必须包含《泡沫灭火剂》GB 15308-2006的全项检测
● 现场抽样复检——重点测发泡倍数(高倍数系统应≥600倍)和25%析液时间
● 检查有效期标识——过期产品严禁使用

储存设施检查
● 储罐必须独立设置且防爆——规范要求与工艺装置保持≥25m防火间距
● 液位计和温度计强制安装——第5.2.2条要求实时监测
● 备用罐要有明显标识——建议用黄色警示带隔离

系统功能测试
● 必须做全流量喷射试验——验证备用系统切换时间≤30秒
● 测算实际用量——实测用量超过设计值10%要重新核算
● 重点查LNG储罐围堰覆盖——高倍数泡沫必须完全淹没泄漏区

工程案例参考

去年参与过某沿海LNG接收站改造项目,他们的做法值得借鉴:
■ 把泡沫液分两处储存——主站房放设计用量,200米外防爆库房存备用量,避免单点失效
■ 采用智能管理系统——液位低于80%自动短信报警,解决了人工巡检疏漏问题
■ 验收时消防支队特别关注备用液切换——要求模拟主罐故障后3分钟内启动备用系统

最后特别提醒:这类重大危险源项目的泡沫系统设计,必须以消防设计审查意见书为准。施工前务必取得当地消防救援机构的书面确认,最终验收以消防部门现场测试结果为准。建议联系具备消防设施工程专业承包一级资质的单位实施,他们更熟悉LNG项目的特殊要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部