水泵接合器铭牌上的额定压力这个问题,看着简单,其实很多项目上确实容易搞混,我说下我的理解。
关于额定压力怎么确定
先说结论:这个额定压力不是随便填的,也不是按水泵扬程来定,而是按消防给水管网的系统工作压力来确定的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.1条,水泵接合器的设计工作压力不应小于系统最大工作压力。所以铭牌上的额定压力,应该按系统的最大工作压力来标注,一般取系统设计工作压力往上靠一档标准压力等级。
常见的做法是,如果系统工作压力在1.2MPa左右,那水泵接合器额定压力就选1.6MPa这一档;如果系统工作压力更高,就要选2.5MPa甚至更高的。这个压力等级跟管道的压力等级、阀门的压力等级要匹配,不能出现"管道是2.5MPa的,水泵接合器却是1.6MPa"这种情况,那就是整个系统的薄弱环节了。
关于规范有没有最新调整
就我掌握的信息,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014目前还是现行有效的版本,水泵接合器这块的要求没有大的变动。不过要提醒一下,2022年发布的《消防设施通用规范》GB 55036-2022是全文强制性规范,里面涉及消防给水的内容也需要对照执行。具体条文我这里就不展开引用了,建议你以最新的官方发布文件为准,特别是涉及强制性条文的地方,施工图审查和消防验收都是按最新标准来的。
关于施工和验收的关键节点
这个我在项目上遇到过几次,说几个容易出问题的点:
■ 安装位置和间距:地下式水泵接合器的安装位置要按图施工,别跟消火栓井、阀门井搞混了,间距要符合设计要求
■ 止回阀方向:这个特别容易装反,装反了消防车供水直接进不了管网,验收时一测就露馅
■ 永久性铭牌:你帖子里提到的这个铭牌,除了额定压力,还要标注类型、生产厂家、出厂日期这些,而且必须是永久性的,不能用普通贴纸贴一个了事
■ 试压:安装完成后要按设计要求做水压试验,试验压力一般是工作压力的1.5倍,这个在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017里有明确要求
关于工程案例
之前做过一个商业综合体项目,水泵接合器进场时发现厂家铭牌额定压力标的是1.0MPa,但设计系统工作压力是1.6MPa,当场就让厂家换货了。还有一次是验收时发现水泵接合器跟消防车取水口的距离太远,消防车水带接不上,最后是调整了室外管线路由才解决的。
所以这块建议你在材料进场时就把铭牌参数核对一遍,别等到消防验收了才发现问题,那时候返工成本就高了。另外,如果项目是超高层,水泵接合器的设置数量和分区供水的对应关系也要提前跟设计确认清楚。 |
|