关于特殊场所防护窗的设置
这个问题确实是实务中的矛盾点。普通人员密集场所拆除防盗窗是为了保证火灾时能快速疏散,但精神病院、特殊学校这类场所的特殊人群存在自伤、自残或走失风险,完全不加防护不符合实际安全管理需求。
按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范)关于安全疏散设施的要求,疏散通道上严禁设置影响疏散的障碍物。但在特殊场所的执行上,不能简单“一刀切”,通常采取折中方案:
■ 外部防护窗应采用固定式,但必须设置可从内部紧急开启的装置(如带压杆式报警锁或火灾时自动解锁的电动释放装置)
■ 或者采用高强度防坠栏杆结合内部可快速破拆的玻璃/防护网,确保火灾发生时救援人员能从外部轻易击碎进入
■ 具体做法需与当地消防救援机构提前沟通,出具专项论证报告,最终以当地消防部门审批意见为准。个人建议在设计说明中明确标注“特殊人群使用场所,防护设施兼顾防坠落与应急破拆双重功能”。
关于疏散门的开启方向和宽度
疏散门的方向和宽度是硬性指标,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条:
■ 开启方向:公共建筑和通道的安全出口门应向疏散方向开启(即向外推),以保证人员在慌乱中能顺势推开。仅在房间人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的情况下,才允许向内开启。
■ 宽度要求:疏散门的最小净宽度不应小于0.9m。对于医疗建筑、老年人照料设施的病房楼梯间前室门或走道侧门,规范有放宽至1.1m或1.2m的要求,实际项目中建议直接按1.2m控制,避免后期验收卡脖子。
如果是人员密集场所或特殊学校,门宽最好结合疏散计算适当放大,并保证开启后不影响走道有效宽度。
关于儿童活动场所能否设置在高层建筑内
可以设置,但有严格的楼层限制。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当必须设置在高层建筑内时,宜设置在建筑物的首层、二层或三层,并应采取相应的防火分隔和安全疏散措施。
这里要注意几个实务坑:
■ “高层建筑”指的是建筑高度大于27米的住宅或大于24米的其他非单层公共建筑。儿童活动场所严禁设在四层及以上楼层
■ 防火分隔必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,墙上开门必须为乙级防火门
■ 必须设置独立的疏散楼梯或安全出口,严禁与其他功能区混用疏散通道
以上条文在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中也有对应体现,具体执行时务必核对当地消防审查细则。
关于商业建筑疏散人数取值标准
商业建筑疏散人数计算主要看业态和楼层,依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.3.17-1的换算系数:
■ 地上1层:1.00人/平方米(按建筑面积)
■ 地上2层:0.85人/平方米
■ 地上3层:0.77人/平方米
■ 地下1层:0.60人/平方米
■ 地下2层及以下:0.56人/平方米
实务中还要注意几点:
■ 这个系数是按百货商店类业态给出的,如果里面穿插了餐饮、电影院、KTV、游戏厅等,人数会大幅增加。餐饮一般按座位数加1.1倍系数,娱乐场所按《建筑设计防火规范》第5.4.9条单独核算,且歌舞娱乐放映游艺场所不应布置在地下二层及以下
■ 很多省市有自己的消防技术审查导则,对大型综合体往往会要求按实际经营面积扣除固定隔断后的使用面积来计算,或者要求做专项客流仿真模拟
■ 计算疏散宽度时,还要乘以疏散宽度指标(百人宽度指标),不同耐火等级和楼层位置的百人宽度指标从0.65m到1.00m不等
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,涉及规范条文可能存在更新或地方差异,具体执行请务必以主管部门最新发布的官方文件及当地消防审查要求为准。 |
|