超高层住宅内吊顶部位装修前能否按精装修图纸安装下喷头?

户内精装设计钟吊顶位置设置为下喷头,因项目毛坯验收,需按规范要求设置上喷,户内净高为2.7m,管道安装标高2.6m,直接向上安装无法满足上喷距顶板的间距要求,需往下返至2.5m再上翻安装喷头,为减少材料浪费,我方建议设计将上喷调整为侧喷,设计回复有直接装下喷的做法,特在此提出疑问,希望能得到大师解惑!

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?