关于商场内歌舞娱乐游艺场所疏散距离问题

就是关于大型商场内设置的网吧,这种人员密集歌舞娱乐场所,场所内的疏散距离应该按房间的9米算还是按25米,外加10米的疏散走道到商场的疏散楼梯算?

相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 09:49:18 |湖北| 显示全部楼层
关于商场内网吧(歌舞娱乐游艺放映场所)疏散距离

这个问题不能简单地拿9米或25米+10米来一刀切,必须按规范分段核算。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条及相关条文说明,歌舞娱乐游艺放映场所的疏散距离控制分为两段:

■ 第一段是房间内最远点到房门的直线距离。规范正文虽未直接写死数值,但在全国各省市消防设计审查指南及强条执行要点中,普遍要求该距离不宜大于15m。部分管控严格的城市或项目(尤其是地下或大型综合体)会进一步收紧至9~10m。这个距离是硬性红线,走道长度不算在内。
■ 第二段是房门至最近安全出口(疏散楼梯间)的直线距离。执行表5.5.17的规定:位于两个安全出口之间的疏散门最大为30m,位于袋形走道两侧或尽端为20m。若全楼或该防火分区设置了自动喷水灭火系统,该距离可按规范第5.5.17条第4款增加25%(即袋形25m,两出口间37.5m)。

所以实务中正确的做法是:先保证房间内最远点开门距离达标(通常控在15m以内,严控项目9m),再从房门量到楼梯口的直线距离看是否满足表5.5.17。你提到的“25米外加10米”是把走道长度和房门到楼梯的距离混在一起算了,审图和验收时会被直接退回。另外,网吧作为歌舞娱乐游艺放映场所,还需严格执行第5.4.9条的强制性规定:严禁布置在地下二层及以下,地下一层地坪高差不得大于10m,且必须独立划分防火分区并设置喷淋和报警系统。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新官方文件及当地消防审查细则为准。

关于商业建筑消防水炮系统的适用条件

水炮不是商业建筑的标配,它的定位是“大空间、高风险、扑救困难”场所的特殊灭火手段。依据《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003及现行防火规范配套条款,商业建筑中适用水炮的场景主要集中在:

■ 净空高度较高的中庭、挑空大厅、大型展览厅(通常指高度超过传统喷淋有效射程范围的区域)
■ 存放大量可燃物的大型卖场(如家居建材城、家具卖场、图书展销区),火灾荷载大,常规喷淋难以快速压制
■ 需要远距离、大流量控火的特殊商业综合体中庭或连廊

普通零售店铺、服装区、餐饮区、小型网吧等常规商业空间一律不建议用水炮。水炮系统对供水压力、管网防冻、火灾探测联动(通常需红外/紫外火焰探测器双鉴联动)要求极高,误喷损失大,运维成本也高。除非场地确有高大空间或特殊火灾风险,否则优先采用消火栓+自动喷淋组合更符合经济性和可靠性原则。

关于商业建筑疏散人数的取值标准

疏散人数直接决定疏散宽度,取值不准会导致后期方案推倒重来。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商业建筑疏散人数按建筑面积乘以人员密度折算系数计算,核心要点如下:

■ 地下或半地下商店:人员密度不应小于0.56人/㎡,其中 supermarket 取0.60人/㎡
■ 地上商店:一至三层不小于0.43~0.60人/㎡,四层及以上不小于0.39~0.50人/㎡
■ 计算基底面积时,必须扣除设备机房、卫生间、管井、商铺内陈列区不计入营业面积的部分,仅按实际出租或经营面积折算
■ 餐饮、影院、KTV、网吧等业态不按面积折算,直接按实际座位数或每座占地面积核算,取两者较大值

核算完成后,再用疏散总人数乘以百人宽度指标(一二级耐火等级地下或高层取1.00m/百人,多层取0.75m/百人)得出最小疏散总宽度。注意不同楼层的宽度不能简单累加分配,需按疏散流线分层验算。各地建委消防审图中心对业态面积分割和折算系数常有细化要求,出图前务必核对本地最新审查指南。

关于餐饮场所厨房排烟和灭火系统设置

厨房是商业建筑火灾高发区,排烟和灭火配置必须形成完整防线。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.3条、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017,常规做法如下:

■ 排烟系统:烹饪操作间必须设置独立的机械排烟系统。排油烟管道严禁与其他通风空调管道共用,管道穿越防火分区或楼板处必须设置公称动作温度280℃的防火阀。排风机应设置在屋顶或专用机房,风机入口处设150℃防火阀。管道内壁应做光滑处理便于清洗,并预留清洗检修口。
■ 灭火系统:灶台正上方必须设置厨房专用自动灭火装置(常用超细干粉或气溶胶灭火剂,也可用七氟丙烷),灭火介质直接作用于燃烧物表面。同时该区域必须全覆盖自动喷水灭火系统,形成双重保险。排油烟管道内部也宜设置自动灭火喷嘴。
■ 联动控制:火灾报警系统触发后,应能自动关闭燃气阀门,切断非消防电源,停止排油烟风机和新风机组,并立即启动灶上灭火装置。灭火系统动作后需手动复位,防止误喷影响营业。

餐饮厨房的验收重点在于管道清洗记录、灭火装置有效期、防火阀安装位置及联动测试报告。施工阶段要注意排油烟管道保温与防火封堵,防止高温引燃周边可燃装修材料。

以上分析基于现行通用规范及工程实践经验,涉及消防安全的具体设计、系统选型及参数取值,最终必须以当地消防部门审批意见及具备资质的设计院出具的正式施工图为准。如有具体平面图或业态分布图,发出来可以帮你逐项核对疏散宽度和系统点位。