关于风机不能联动启动
手动能启、自动也能开阀,但风机不联动,这个问题我经历过几次,说几个常见原因你对照排查一下。
首先确认一下联动逻辑的设置。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.2条,排烟风机启动的触发条件有两种:一是同一防烟分区内两只独立火灾探测器报警信号;二是一个探测器加一个手动报警按钮。你现在触发一个烟感加一个手报后阀开了但风机没启动,可能出在联动模块的反馈信号上——排烟阀开启后的反馈信号必须返回到联动控制器,作为风机启动的必要条件之一。如果阀的动作反馈信号没传回来,或者控制器的逻辑编程里没把"阀已开"作为风机启动的信号参与条件,风机就不会动作。
另外,你换了一个防烟分区触发两个烟感还是没启动,这种情况建议查一下风机控制柜的联动控制模块。手动能启说明控制柜自身没问题,但联动信号可能没送到位。拿万用表量一下联动模块输出端在触发信号过来时有没有24V输出,没有的话就是模块本身或者线路的问题。
还有一点容易被忽略——风机控制柜的"自动"状态是不是真的打到了联动自动档位?有些柜子手动/自动切换开关分好几档,有的是"手动/自动/联动"三档,只打到自动档但联动信号接入端口没接通也有这种情况。建议你确认一下柜子上的控制模式选择开关的档位。
关于提到的三个相关问题
1. 防烟分区长度超过规范限值
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区长度不应大于60m。如果确实超了,处理方式不是硬撑,而是要重新划分防烟分区,增设挡烟垂壁或隔断。如果已经施工完成不方便增改,需要调整排烟系统设计——比如加大排烟量、缩短排烟口间距等,但必须由原设计单位出变更,不能自己拍脑袋。
2. 排烟量计算按面积还是按换气次数取大值
这个要看具体场所。GB 51251-2017第4.6.3条明确,面积大于500m2的场所,排烟量按每平方米不小于60m3/h计算,且不小于表里给出的最小排烟量。对于小于500m2的场所,可以按换气次数法(一般取6次/h)。实际操作中,两种方法都算一下,取大值——这不但是规范隐含的要求,也是图纸审查时审图专家会关注的。我做过几个项目,审图都会让你把两种计算结果都写出来,明确哪个起控制作用。
3. 排烟系统与空调系统共用风道
这个要特别小心。根据GB 51251-2017第4.4.1条,排烟系统应独立设置,不应与通风空调系统共用风道,除非你能确保——阀门严格按照防火分区联动关闭、风道密封等级满足排烟要求、平时和火灾时风量分配的风压平衡。实际工程中,共用风道很容易在火灾时因为风阀故障或风压串扰导致排烟失效,所以现在常规做法都是独立设置。如果非要共用,必须经过性能化设计论证,而且建议在接口处设280度排烟防火阀+常闭排烟阀的双重保护。
最后提醒一下,联动试验涉及消防安全,建议以当地消防部门最终验收意见为准。 |
|