请问排烟口可以直接做在电梯前吗?菜梯和客梯

项目因为层高不够,管道特别多,空调也在此处走管和做风口,所以排烟口没有位置设置,请问可以直接做在电梯出口顶面吗?有大神做过吗?有的话麻烦帮忙解答一下,谢谢!

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-31 20:32:03 | 显示全部楼层
关于排烟口能否直接做在电梯前室

先说结论:不可以随意设置,尤其不能设在消防电梯前室或防烟楼梯间前室、合用前室这类有正压送风保护的疏散关键区域。

层高不够、管道打架确实让人头疼,但排烟口的设置位置有强条卡着,不是想放哪就能放哪的。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(以下简称《烟标》)第4.4.12条,排烟口应设在储烟仓内,且其设置位置不应影响人员安全疏散。如果这个“电梯前”指的是消防电梯前室或者防烟楼梯间的前室/合用前室,这些部位本身就是靠正压送风来防烟、保障人员疏散的安全区,里面严禁烟气进入,你把排烟口搁在这儿,等于把烟气往疏散通道里引,消防审查绝对过不去,逻辑和规范上都是讲不通的。

如果这里的“电梯”只是普通客梯或菜梯,其出口直接开向一个需要排烟的内走道或房间,且没有防火门隔成独立前室,那这个电梯厅实际上属于该防烟分区的一部分,此时排烟口可以设在这个区域的吊顶上,但这属于“在走道或房间内设排烟口”,而不是“在电梯前室设排烟口”。如果确有防火门隔成了一个独立小空间(非防烟保护区域),也要看该空间是否属于排烟范围,如果单纯是个不承担排烟任务的交通核,也不宜把排烟口引进去。

再说一个容易忽视的点:菜梯井道、普通电梯井道如果不做正压送风,火灾时烟囱效应明显,在这个位置做排烟口反而可能把井道里的烟气吸出来,恶化局部环境。如果层高实在紧张,排烟口可以考虑往侧墙上移,或者重新调整防烟分区划分,把排烟区域避开电梯口。

以上只是技术原则分析,具体能不能实施,必须经原设计单位复核,并以当地消防主管部门的审批意见为准。

关于排烟量计算是按面积还是换气次数取大值

两者都要算,取大值。依据《烟标》第4.6.3条以及不同场所的规定,排烟量计算要同时满足两个底线:

■ 按防烟分区面积计算:比如净高≤6m的场所,排烟量不应小于60 m³/(h·m²),且不小于15000 m³/h(或按标准计算值)。
■ 按换气次数计算:对于高大空间(如中庭、净高>6m的房间),要按每小时换气次数(通常4-6次/h)计算排烟量。
■ 两者取较大值作为设计排烟量。

所以实际设计中,一般先分别手算一遍,哪边算出来的风量大就按哪边来定风机选型。

关于防烟分区长度超过规范限值时如何处理

《烟标》第4.2.4条明确规定,防烟分区长边最大允许长度跟室内净高直接挂钩:净高≤3m时长边≤24m;3m-6m时≤36m;净高>6m时≤60m(有喷淋)或≤其他规定。如果划分出来的防烟分区实际长边超标,处理思路有这么几条:

增设挡烟垂壁——在中间位置加一道不小于500mm(储烟仓厚度)的固定挡烟垂壁,将一个长条区域强制切分成两个独立的防烟分区。
调整风机管井位置——如果是因为想把排烟口集中而导致分区过大,可以考虑把排烟口及管道分散开,重新划定分区边界。
拆除或改变隔墙——如果建筑布局允许,用防火隔墙替代部分挡烟垂壁,也可以实现物理分隔。
■ 要注意,同一个防烟分区内不能同时采用机械排烟和自然排烟,所以切分时要保证每个独立分区排烟方式一致。

因为长边限值是个强条类要求,消防审查会拿比例尺卡,如果确实超标且无法调整,那就必须让建筑专业来配合改布局,不要让暖通专业独自背锅。

关于自然排烟窗口的有效面积如何计算[/b