查看: 199|回复: 1

洗车车间内的烟感探测器处理

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:49:39 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
洗车车间内的烟感探测器处理

各位老师好地下洗车场内原有消防烟感,但进行划分装修后,此空间变为洗车车间投入使用有会产生水汽水雾,有可能损坏烟感或温感,再不变更原始探测器的情况下,应该如何避免误报、损坏呢?

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:04:37 |中国| 显示全部楼层
关于洗车车间水汽水雾对烟感的防护

这个问题确实比较棘手。点型光电感烟探测器本身对水汽和粉尘非常敏感,洗车场这种高湿、多雾的环境,原探测器直接裸露肯定容易误报甚至进水损坏。既然你明确了“不变更原始探测器”,那只能从工程布置和维护角度做物理规避。

■ 重新定位安装点位:这是最有效的办法。必须避开洗车机高压水枪的直接喷射轨迹和车辆顶部清洗区域的正下方。尽量将探测器安装在顶板靠近柱边或墙边的位置,利用热烟气上升原理,让探测器处于相对干燥的高处,减少冷凝水滴落影响。
■ 加装专用防尘防雾罩:市面上有针对潮湿环境设计的半透膜防雾罩,可以在保证气体流通的同时阻挡液态水珠直接接触探头光学腔体。安装时需确认罩体的透气孔径和材质,严禁使用全封闭塑料壳,否则火灾发生时根本测不到烟气,违反强条。
■ 优化控制逻辑:在消防主机编程时,将这些探测器设置为“人工确认”或延长报警延时时间(如30秒~60秒)。瞬时水雾造成的阻光率波动可以通过延时过滤掉,避免频繁误动喷淋或切断非消防电源。
■ 加强后期运维:洗车场水垢和藻类极易附着在探测器镜片上,建议缩短清洁周期,每季度至少做一次功能测试和表面擦拭。

顺便把楼主提到的三个专业问题也一并解答一下:

关于地下车库防火分区面积限值

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积为2000㎡。如果设置了自动灭火系统,可以翻倍,达到4000㎡。此为全文强制性规范内容,所有条文必须严格执行。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于地下建筑排烟设计难点

地下排烟确实是机电设计里的硬骨头,主要卡在这些地方:

■ 有效排烟高度低:地下室净空通常只有3.5~4.5米,烟气层一旦下降到1.8米以下就会严重影响人员疏散,所以防烟分区划分的尺寸必须严格控制,不能贪大。
■ 补风系统与排烟系统的协同:机械排烟必须配套补风,否则负压过大导致排烟口吸不进气流。补风口的位置、风速(规范要求不大于10m/s)和防火阀的设置经常和风管打架,综合管线排布难度极大。
■ 系统切换逻辑复杂:平时通风与火灾排烟合用的风机和风道,阀门动作顺序非常容易出错。比如排烟阀开启后,对应区域的送风机必须同步停止,否则会造成短路循环,这点在设计说明里必须写清楚,施工交底也要重点强调。

关于排烟量计算按面积还是换气次数

这个要看具体场所和防烟分区情况。以最常见的地下车库为例,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.6条,排烟量计算有两条线:

一是按单个防烟分区面积计算:单位排烟量按60m³/(h·m²)取值。如果仅一个分区排烟,风量=分区面积×60;如果相邻两个分区同时排烟,风量=分区面积×60×2。
二是按换气次数校核:规范要求地下车库的换气次数不应小于6次/h。

实际操作中,设计人员会分别计算出这两个数值,然后取大值作为单台排烟风机的额定风量。同时还要注意规范第4.6.2条的要求:当一个系统负责多个防烟分区时,最大排烟系统的风量不应小于最大防烟分区面积120m³/(h·m²)。

注意:上述规范数据基于训练数据覆盖范围内的公开信息整理,GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后部分旧规范条文已有调整,具体设计参数请以主管部门最新官方文件为准。

消防系统的具体参数核定和联动逻辑设计,必须以当地住建/消防部门的审查意见和正式施工图为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部