海绵生产车间的火灾危险性分类,这个得看你具体生产的是哪种海绵。聚氨酯软泡或硬泡海绵在生产过程中会用到异氰酸酯、聚醚多元醇等原料,并且发泡工序本身存在可燃气体逸散,加工后的成品海绵也是易燃物,所以一般按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)来判定,通常归为丙类厂房。但如果中间仓库或原料存放区涉及甲、乙类危险化学品(比如部分发泡剂或溶剂),就需要按危险较大的部分来定。
关于你提的三个问题,逐一回复
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
按整体。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条,同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。但在特定条件下可以按较小部分确定:当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%(对丁、戊类厂房)或小于5%且采取有效防火分隔措施(对乙、丙类厂房)时,可按火灾危险性较小的部分确定。你这个海绵生产车间建成后,消防审批时是按整个建筑物的总建筑面积来核定的,不是在防火分区层面单独定类。
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
这个公式在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条:泄压面积A = 10CV^(2/3)。其中C是泄压比,根据厂房内爆炸性危险物质的类别从表3.6.4中查取,对于甲类厂房,C值一般在0.030~0.250之间,具体看你是什么物质。V是厂房的容积(m³)。注意,这个公式只适用于甲、乙类厂房,你这个海绵车间如果是丙类,就不需要算泄压面积,除非中间仓库或后处理工段涉及甲类气体。另外,泄压设施一定要轻质,优先采用泄压窗或轻质屋盖,避免采用普通玻璃。
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
这个是强条,必须注意。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条,严禁在甲、乙类厂房内设置中间仓库(包括仓库)。对于丙类厂房,可以设中间仓库,但必须用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房分隔,且仓库的储量不宜超过一昼夜的用量。你这个海绵生产车间如果是丙类,中间仓库可以设,但储量要严格控制,不能搞成大型仓库放在厂房里。如果想做成厂房和仓库贴邻建造,那就不能按"混建"处理,而是按各自动火危险类别分别设计,中间用防火墙分开,并满足各自防火间距要求。
最后提醒一下,以上内容基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的条文,该规范后续有局部修订,具体参数和条文请以当地消防部门审批时采用的最新版本为准,最终设计还需要咨询有资质的建筑设计单位。 |
|