查看: 11|回复: 1

消防设备能屏蔽多久

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防设备能屏蔽多久

感烟探测器,感温探测器,消火栓按钮等设备能屏蔽多久

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
关于消防设备屏蔽时限

这个问题很关键,先明确一点:消防设备屏蔽不是常规操作,而是故障处理的临时措施。根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第5.0.6条明确规定:"系统故障排除后应立即恢复功能,故障设备屏蔽时间不应超过24小时"。具体执行时要注意:

■ 感烟/感温探测器屏蔽:仅限设备故障且无法立即修复时使用,超过24小时必须修复或更换。根据规范条文说明,长期屏蔽会导致系统可靠性下降,火灾时可能漏报
■ 消火栓按钮屏蔽:更需谨慎!该设备直接联动消防泵启动,屏蔽后手动启动功能失效。GB 50166-2019第4.10.3条要求消火栓按钮故障必须4小时内处理
■ 实务中常见误区:有些维保人员为应付检查随意屏蔽,这违反《消防法》第27条。去年某项目因探测器屏蔽超72小时被消防部门处罚,建议建立屏蔽记录台账备查

特别提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的规范要求,具体执行请以当地消防部门最新审批意见为准。

关于火灾报警系统回路容量规划

回路规划的核心是保证系统稳定性和可维护性,主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013:

■ 基础限制:第6.2.2条规定单回路设备总数不应超过200点(含探测器、模块等),但实际工程建议控制在160点以内
■ 关键参数:必须计算线路压降,当传输距离超过50m时,需按第11.2.2条核算电压损失。去年我们做的医院项目,回路长度80m,最终选用2.5mm²阻燃铜缆才满足末端0.8V压降要求
■ 规划技巧:
● 预留20%余量应对后期改造(规范虽未强制,但GB 50116-2013第3.1.5条隐含此意)
● 高风险区域(如配电室)建议独立回路
● 超长回路可采用中继模块,但会增加故障点

注意:2023年起部分地方标准(如上海DG/TJ 08-2048)已将单回路限值调整为180点,实施前务必核查当地最新规定。

关于消火栓口压力要求

这个问题涉及生命安全,数据必须精确。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:

压力类型规范要求值特殊情形
静压≥0.07MPa(多层)<br>≥0.10MPa(高层)最不利点消火栓,GB 50974-2014第7.4.12条
动压≥0.25MPa(一般建筑)<br>≥0.35MPa(高层/工业)水枪充实水柱≥10m时,第7.4.12条
超压限制≤0.50MPa超过需设减压阀,第7.4.13条


■ 实操要点:
● 静压测试必须在系统充满水且无流动状态下测量
● 动压测试要模拟真实灭火场景,开启最不利点消火栓同时启动消防泵
● 常见问题:某商业项目因动压仅0.22MPa导致水柱不足8m,验收被卡,最后通过增加稳压泵解决

关于消防控制室设备布置

空间要求看似简单但常被忽视,主要依据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010和GB 50116-2013第3.4.8条:

■ 基础尺寸:
● 设备面盘前操作距离:单列布置≥1.5m,双列≥2.0m
● 盘后维修通道:≥1.0m(有困难时不得小于0.8m)
● 控制室最小面积:10㎡(设备少于8台时),每增加1台增加1㎡

■ 容易被忽略的细节:
● 值班台与设备面盘距离≥3m(保证监控视野)
● 疏散门必须直通室外或安全出口(GB 50116-2013第3.4.4条强制要求)
● 最近遇到个案例:物业将控制室改造成储藏间,设备面盘前仅留0.9m,消防验收直接不通过

建议布置前先做1:1放样,我们项目组常用这个方法避免返工。最后再强调:消防控制室设计必须经消防部门专项审查,现场实施以审批图纸为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部