请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?

采用自然排烟

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 10:06 | 显示全部楼层
关于防烟分区划分问题

根据描述,丙类多层厂房一层900㎡、净高7m,中间设置高度低于设计清晰高度的隔墙(如隔墙高度≤3.5m),不能视为同一防烟分区。原因如下:

■ 核心依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第8.2.2条规定,丙类厂房采用自然排烟时,防烟分区最大允许面积为500㎡。当空间净高>6m时,面积可扩大至1000㎡,但必须满足分隔构件高度要求

■ 关键分析:设计清晰高度通常取净高的50%~60%(此处约3.5~4.2m)。GB 55037-2022第8.2.3条明确要求,防烟分隔构件(如隔墙)高度应至少达到设计清晰高度,才能有效阻挡烟气蔓延。若隔墙高度低于此值(如仅3m),烟气会溢过隔墙导致两个区域连通,900㎡面积已超过单个防烟分区限值。

■ 实务建议:应将隔墙加高至≥设计清晰高度(建议4.0m以上),或增设挡烟垂壁(突出顶棚≥500mm)。若无法改造,必须按规范划分为两个独立防烟分区(每区≤500㎡),并分别设置自然排烟窗。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

重要提醒:防烟分区划分需以当地消防部门审批意见为准,施工前务必取得正式审查文件。

关于耐火等级对构件燃烧性能的要求

不同耐火等级对构件燃烧性能的核心要求如下(依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1节):

耐火等级主要构件燃烧性能典型应用场景
一级全部不燃材料高层厂房、重要公共建筑
二级全部不燃材料(吊顶可难燃)多层丙类厂房、普通公共建筑
三级梁、柱不燃,屋顶承重构件难燃单层丙类厂房、小型仓库
四级部分构件可燃(需满足耐火极限)临时建筑、戊类仓库


■ 重点说明:GB 55037-2022第5.1.2条强调,丙类厂房最低需采用二级耐火等级,要求梁、柱、楼板等主要结构构件必须为不燃材料。燃烧性能判定需依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012检测报告。

■ 常见误区:误认为"耐火极限达标即可用可燃材料"。实际上,二级以上耐火等级严禁使用可燃材料,这是强制性要求。具体材料选型应结合设计文件,以消防验收检测报告为准。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

甲乙类厂房泄压面积需按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条公式计算:
A = 10C·V^(2/3)

■ 参数说明:
● A:泄压面积(㎡)
● V:厂房容积(m³),此处按900㎡×7m=6300m³
● C:泄压比,甲类厂房取0.05~0.22(如汽油C=0.058,氢气C=0.22),需根据具体爆炸物查表3.6.4

■ 操作要点:
● 长径比修正:当厂房长径比>3时,需分段计算(公式见规范附录B)
● 泄压面布置:优先利用外墙、轻质屋盖,避免朝向人员密集区
● 实例参考:若V=6300m³、C=0.110(如乙醇),则A=10×0.110×6300^(2/3)≈185㎡

■ 注意事项:计算值需乘以安全系数1.1~1.2,且泄压面积应均匀分布。实际设计中必须由注册安全工程师复核,并经消防部门专项审查。该规范部分内容可能被新政策调整,建议同步查阅应急管理部最新技术指南。

关于排烟与空调系统共用风道注意事项

排烟系统与空调系统共用风道需严格遵循《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.2条,重点关注:

■ 基本要求:
● 风道耐火极限≥1.0h(需采用镀锌钢板+防火包裹)
● 必须设置280℃自动关闭防火阀(排烟时联动关闭空调)
● 排烟口与空调送风口间距≥2.5m,避免气流短路

■ 实务风险点:
● 温度冲突:排烟温度可达280℃,普通空调风管(≤80℃)易变形,建议采用双系统独立风道
● 控制逻辑:消防信号优先,排烟启动时空调系统应自动停机(需在BA系统中硬线联动)
● 清洁维护:共用风道易积聚油污,需增加清洗口,否则可能引发二次火灾

■ 行业经验:曾处理过某厂房因共用风道导致排烟失效的案例——空调过滤网堵塞影响排烟量。强烈建议优先采用独立系统,若必须共用,需在深化设计阶段由消防专业工程师专项论证。最终方案须经消防部门批准后实施。