查看: 204|回复: 1

架空层消防

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:51:38 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
架空层消防

有个江苏住宅项目,精装交付,有10栋楼,都是14层,17层的高层,有几栋一层为架空层,现在精装修设计方案是把架空层封闭起来,作为入户大堂,是否需要增加相关的消防点位,

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:01:36 |四川| 显示全部楼层
关于架空层封闭为入户大堂是否需要增加消防点位

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条,建筑高度大于27米的住宅建筑属于高层建筑。你的项目14层和17层,高度均超过27米,属于高层建筑范畴。架空层如果封闭作为入户大堂,应视为建筑内部公共空间,需要满足相应的消防要求。

具体而言,应增加以下消防点位:
■ 室内消火栓系统——根据第8.2.1条,高层建筑应设置室内消火栓系统,且消火栓间距不应大于30米
■ 灭火器配置——根据第8.2.1条,应按A类火灾配置灭火器,每具灭火器最小灭火级别不应小于2A
■ 应急照明和疏散指示标志——根据第10章,人员密集场所必须设置应急照明和疏散指示标志
■ 火灾自动报警系统——根据第8.4节,高层建筑应设置火灾自动报警系统

需要注意的是,架空层封闭后的具体消防配置还需考虑其实际面积、使用功能、疏散距离等因素。个人建议先由设计院出具正式图纸,并报备当地消防部门。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,以当地消防部门审批意见为准

关于高层住宅消防电梯能否兼作客梯

消防电梯可以兼作客梯使用,但必须同时满足消防电梯和普通客梯的双重标准。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.1条,消防电梯应符合以下要求:
■ 应能每层停靠,且轿厢尺寸满足消防人员携带装备的需要
■ 载重量不应小于800kg
■ 从首层至顶层的运行时间不宜大于60s
■ 井底应设置排水设施,排水量不应小于10L/s

兼用时,平时作为客梯运行,火灾时通过控制装置转换为消防电梯。转换装置应有明显标识,并确保只有消防员才能操作。同时,电梯机房应具备防水、防潮措施,防止水淹影响运行。

关于超高层建筑的消防供水竖向分区设计

超高层建筑(高度超过100米)的消防供水系统必须进行竖向分区,以避免管道压力过高导致爆裂或漏水。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,消防给水系统的竖向分区应根据建筑高度、压力等级、管材耐压能力等因素综合确定。

具体分区原则如下:
■ 每个分区的最高工作压力不宜大于1.20MPa
■ 当系统工作压力大于2.40MPa时,应设置减压水箱
■ 当大于1.20MPa时,应设置减压阀
■ 分区数量一般不超过3个,以减少系统复杂性

实际工程中,常见的做法是按楼层高度划分多个区,例如每50米为一个区。具体数值需结合建筑高度、水泵扬程、管网阻力等参数计算确定。建议查阅GB 50974-2014第6.2节详细规定。

关于高层建筑外墙装修的防火等级要求

高层建筑外墙装修材料的防火等级有严格限制,主要目的是防止火灾沿外墙快速蔓延。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7节,外墙保温和装饰材料的防火要求如下:
■ 对于建筑高度大于27米的住宅建筑,外墙保温材料应采用A级不燃材料
■ 外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于B1级
■ 外窗的耐火完整性应符合规范要求,避免火焰穿透

此外,还需注意外墙饰面砖的粘结强度和抗震性能,防止脱落造成二次伤害。这些是全文强制性规范,必须严格执行。

最后,以上建议基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。特别是GB 50016的部分内容已被GB 55037-2022取代,引用时务必确认最新版本。具体设计请咨询注册建筑师,以正式施工图为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部