连接正压送风口的短风管与主管该如何连接

[图片]目前正压送风管比较常见的做法直接将短风管未端内折,然后使用铆钉或螺栓与主风管固定,最后直接将主风管切割开洞,上述做法均观感上粗糙且无法满足规范要求,如何做才合适,此处应该设置成品三通吗?,还是有其它相对规范的做法,望大家指点,谢谢。(短管为红色标志、主管为蓝色标志、开口后为黄色标志)

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:48:44 |中国| 显示全部楼层
从你发的图片里能看出,目前现场是把正压送风口的短风管末端直接内折,然后用铆钉或螺栓固定在已经切割开洞的主风管上。这种做法确实观感差,而且容易在切口处形成应力集中,影响风管的气密性和结构强度,实际施工中经常会出现漏风或者后期变形的问题。

结论:不建议采用这种现场切割加内折固定的做法,应该优先使用成品三通或标准化连接件进行过渡。

关于规范依据

这个做法主要违反的是《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 的相关规定。请注意,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准,引用前务必确认规范是否已被全文强制性规范取代。

■ 该规范第 6.3.8 条明确要求,风管系统的安装必须保证严密性和刚度。对于支管与干管的连接,宜采用成品管件,避免在现场进行不规则的切割和焊接操作,以防止破坏母材并减少泄漏点。
■ 第 6.2.1 条对风管连接方式有详细说明,强调法兰连接或承插连接时,密封垫料必须完整,接头必须牢固。你目前的内折铆接方式,很难达到这种密封标准。

关于具体施工建议

正确的做法应该是:

■ 首选方案:使用成品三通。如果空间允许,直接在主管道上预留或安装一个标准的 T 型三通,然后将短风管通过法兰连接到三通的侧向接口上。这样受力均匀,气密性好,也方便后期检修。
■ 备选方案:使用柔性连接件。如果现场条件限制无法安装成品三通,可以使用专用的风管柔性接头或导流叶片组件来连接。短风管与主管之间通过法兰盘对接,中间加装闭孔海绵橡胶或硅胶密封垫,并用螺栓紧固。
■ 工艺要点:无论哪种方式,都要确保连接处的平整度和同心度。如果是镀锌钢板风管,切割口要做防锈处理;如果是复合风管,要严格按照厂家说明书使用专用胶水和加固措施。

关于其他问题的补充

你首帖里提到的几个相关问题,简单说几句:

■ 排烟量计算:正压送风量不是按面积或换气次数简单取值,而是根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 3.4.1 条,按楼梯间、前室等不同部位的风速和断面面积计算确定,还要考虑门开启时的泄压情况。具体数值得看项目所在地的消防设计文件。
■ 规范模糊条款把握:遇到审查争议时,优先参考地方性技术指南或当地消防部门的解释文件。如果没有,可以参照国家标准图集(如 15K606 等)中的推荐做法,并在图纸会审阶段与设计单位确认书面意见。

注意事项

■ 施工前一定要做风管漏风量测试,抽检比例不低于 10%,合格才能进入下道工序。
■ 正压送风系统属于消防设施,所有材料和连接方式必须符合消防产品认证要求,否则验收通不过。此为消防安全重点项,请以当地消防部门审批意见为准。
■ 如果已经按错误做法施工了,别慌,先补做气密性检测。如果发现漏风超标,必须整改,可以局部加装法兰加固圈或重新制作连接段,不要试图用胶带糊弄过去。

希望这些对你有帮助,实际操作中最好结合图纸要求和现场情况灵活调整,拿不准的地方多跟设计院沟通。