|
|
楼主 |
发表于 2026-8-31 21:25:56
|
显示全部楼层
关于二氧化碳灭火器旁边配手套的事,先说结论:规范没有强制要求,但是从安全操作和职业健康角度,建议配置。这并不是什么冷门规定,而是实际使用中血的教训总结出来的。
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第3.1.1条,灭火器设置点的位置应明显、便于取用,且不影响安全疏散。条文本身没有直接说手套,但二氧化碳灭火器喷放时,瓶内压力非常高,喷管和喷筒的温度会急剧下降到零下几十度,直接接触确实有冻伤风险。不少单位的消防培训和安全操作规程里,都会把“戴防冻手套操作”作为标准动作。尤其是一些精密仪器机房、配电室,二氧化碳灭火器是标配,那个地方操作人员如果不戴手套,操作不当很容易造成皮肤冻伤。所以建议配一副防冻手套,不贵,预防一下挺好。
楼下有人问不同火灾类别怎么选灭火器,我顺便把几个常见类型说一下,依据是《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。
| 火灾类别 | 可燃物 | 推荐灭火器类型 | | A类 | 固体可燃物(木材、纸张、布料) | 水基型灭火器、ABC干粉灭火器 | | B类 | 液体或可熔化固体(汽油、柴油、油脂) | ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器 | | C类 | 气体(天然气、液化气) | ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器 | | D类 | 金属(镁、铝粉、钠) | 专用金属灭火器,严禁用水和干粉 | | E类 | 带电设备(配电柜、电机) | 二氧化碳灭火器、ABC干粉灭火器 | | F类 | 烹饪油脂(厨房) | F类专用灭火器(水基型或泡沫型) |
关于灭火器配置数量和摆放位置,主要依据GB 50140-2005第6章和第7章。简单说,每个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点不宜多于5具。摆放位置要求明显、便于取用,且不影响安全疏散,通常设置在走廊、楼梯间、出入口等位置,距离地面高度不超过1.5米。
高层建筑中灭火器保护距离的计算,GB 50140-2005第5.2.1条有明确规定。以A类火灾为例,手提式灭火器的最大保护距离,中危险级是20米,轻危险级是25米,严重危险级是15米。如果是A类火灾以外的情况,保护距离则更短,比如B类火灾,严重危险级只有9米。具体计算时,要确定建筑的危险等级和火灾种类,然后查表得出保护范围,再根据面积和范围来布点。
以上信息基于我对GB 50140-2005和GB 50444-2008的理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准,灭火器配置方案建议咨询当地消防部门或具备资质的消防技术服务机构,毕竟涉及消防安全,马虎不得。 |
|