查看: 119|回复: 1

丙类多层厂房不设置弱电井可以吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:19:52 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
丙类多层厂房不设置弱电井可以吗

丙类多层厂房不设置弱电井可以吗

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |马来西亚| 显示全部楼层
关于丙类多层厂房是否可不设弱电井
实际工程中不建议取消。虽然规范未像住宅那样硬性规定“必须命名弱电井”,但多层厂房必然涉及消防报警、安防、自控、网络等竖向管线。不设井道意味着管线只能走吊顶或桥架明敷,穿楼板时必须做防火封堵。管线密集会严重削弱楼板防火完整性,后期故障排查和线缆更换几乎无法进行。建议至少预留竖向管井空间,井壁采用耐火极限不低于1.00h的不燃材料,门采用乙级防火门,这符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对管井防火分隔的基本原则。竖向路由绝不能裸穿楼层,否则消防审验很难通过。

关于第一个问题:建筑分类的判定依据
判定依据是整座建筑,而不是防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条及条文说明,建筑物的火灾危险性分类、耐火等级和防火分区划分均以整座建筑为对象。防火分区是在建筑分类确定的前提下,为了控制火势蔓延而采取的分割措施。只有当同一建筑内存在不同火灾危险性或使用功能的场所,且已采用防火墙等有效防火分隔完全隔开时,各部分才可分别按其使用性质确定防火要求。所以你的丙类多层厂房,分类肯定按整体定,不能因为划了防火分区就改变建筑本身的丙类属性。

关于第二个问题:不同耐火等级对构件的要求
核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2。厂房所有构件原则上都必须采用不燃性材料,不同耐火等级的区别主要体现在耐火极限的时间上:

■ 一级耐火等级:承重墙3.00h、柱2.50h、梁2.00h、楼板1.50h;疏散楼梯间墙2.00h,防火墙3.00h。
■ 二级耐火等级:承重墙2.50h、柱2.50h、梁1.50h、楼板1.00h;疏散楼梯间墙1.50h,防火墙3.00h。
● 竖向井道共性要求:无论几级耐火,电梯井、管道井、垃圾道等竖向井道的墙体均须为耐火极限不低于1.00h的不燃体,井壁检查门必须采用丙级防火门。
● 丙类多层厂房常规设计多采用二级耐火等级,但若占地面积超大或采用钢结构无防火涂料保护时,需核算是否需要提升至一级。具体数值出图时直接核对原表即可。

关于第三个问题:厂房和仓库混建的限制
规范中称为“组合建造”,限制非常严格,实操中极易踩坑:

■ 定性原则:必须按照其中火灾危险性较大的部分来确定整座建筑的火灾危险性类别。丙类厂房混丙类仓库可行,若混入甲乙类则整座建筑需重算。
■ 防火分隔:两者之间必须采用防火墙完全分隔,隔墙上开门必须用甲级防火门。分隔后需各自独立核算防火分区最大允许建筑面积。
■ 疏散独立:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的基本原则,不同火灾危险性区域严禁共用疏散楼梯和安全出口,必须分别设置独立的疏散系统。
■ 消防设施:仓库(尤其货架仓储或高层仓库)的自动灭火、防排烟要求通常高于厂房。混建时需按较高标准统一配置,或严格按分隔线两侧分别配置并确保系统独立性,避免联动逻辑冲突。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。引用规范前请务必核对当地消防审查口径及GB 55037系列全文强制性规范的替代关系,具体设计请以正式施工图及注册工程师意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部