查看: 345|回复: 1

关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:19:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题

根据烟规3.1.1条,是通过建筑性质和高度来判断采用自然通风系统或者机械加压送风系统的。那在内区,无外窗的楼梯间是否可以在顶部加电手动通风天窗,作为满足自然通风条件的手段。如果是的话 ,5层及以下可以做敞开楼梯间,加天窗满足通风条件是不是可行。如果是封闭楼梯间,如果是5层,在顶部设置2㎡的通风天窗,是不是可以算作同时满足5层2㎡,顶部1㎡的要求?

相关问题讨论:
1. 关于关于在内区,无法开侧墙窗的敞开,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于在内区,无法开侧墙窗的敞开在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于在内区,无法开侧墙窗的敞开的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 06:44:16 |安徽| 显示全部楼层
关于内区楼梯间屋顶设天窗作为自然通风的问题

这个问题涉及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以主管部门最新官方文件为准)第3.1节的相关规定。咱们逐一拆解你的疑问:

关于第一个问题:内区无外窗楼梯间能否在屋面加电动天窗满足自然通风

从规范字面来看,第3.1.2条只规定了“可开启外窗或开口”,并未明文禁止将屋顶天窗视为“开口”。从流体力学和热压通风原理上讲,屋顶天窗确实能利用热压差形成拔风效应。但在实际项目审查和消防验收中,这种做法争议极大。
主要原因有以下几点:
■ 自然通风强烈依赖风压与热压的共同作用。纯内区楼梯间四周无外墙,仅靠屋顶单一开口,风压作用几乎为零,完全依赖热压,通风效率极低且极不稳定。
■ 屋面天窗在非火灾状态下通常为常闭状态。一旦火灾发生,如何保证天窗能迅速、可靠地开启并维持足够时间?电动天窗的联动控制、防雨百叶的阻力、以及屋顶设备管道对气流的干扰都是审图的重点。
■ 各地审图机构和消防验收部门对此类“纯内区自然通风楼梯间”普遍持保守态度。多数情况下,内区楼梯间会被直接判定为必须采用机械加压送风系统。
个人建议:如果项目确因建筑布局限制无法布置外墙开窗,最稳妥的方案是直接上机械加压送风系统。若设计单位坚持尝试自然通风方案,务必提前与当地审图中心及消防审批部门进行预沟通,并提供详细的气流组织模拟报告作为支撑,否则后期变更成本很高。

关于第二个问题:5层及以下敞开楼梯间加天窗是否可行

这里可能存在一个概念上的混淆。敞开楼梯间和封闭楼梯间在自然通风要求上是完全不同的两套体系。
根据GB 51251-2017第3.1.1条,采用自然通风方式的防烟楼梯间和独立前室等,建筑高度有限制(公建≤50m,住宅≤100m)。而敞开楼梯间本身在各楼层就是通过敞开的外廊、阳台或凹廊与室外大气直接连通的,它在物理形态上就已经满足了“每层均有直接通向外部的开口”这一自然通风条件。
也就是说,5层及以下的敞开楼梯间,根本不需要额外设置屋顶天窗来满足自然通风的规范要求。敞开楼梯间之所以叫“敞开”,就是因为它各层自然通透。如果增设天窗只是为了采光或辅助排烟,那是另一个功能范畴,不影响其作为敞开楼梯间的定性。

关于第三个问题:封闭楼梯间顶部2㎡天窗能否同时满足“顶层1㎡”和“中间层2㎡”

这个想法在理论计算上看似省事了,但在规范构造要求上是行不通的。
根据GB 51251-2017第3.1.2条原文:“应在最高部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m²的可开启外窗或开口,且宜每隔3层设置一个可开启外窗或开口。”
这条文的构造逻辑非常清晰:
■ “最高部位1.0m²”是为了在楼梯间顶部形成排气出口,排出积聚的热烟气。
■ “外墙上每5层内设置2.0m²”是为了在垂直方向上分段引入新鲜空气,利用风压补偿楼梯间内的气压,防止烟气向上倒灌。规范明确写的是“在楼梯间的外墙上”,这意味着开口必须分布在不同标高的外立面位置,而不能集中堆砌在屋顶。
■ 如果将所有开口都集中在屋顶,楼梯间下部楼层将失去直接的自然通风补给口,火灾时烟气极易沿楼梯间向上蔓延并倒灌进下层走廊,完全违背了防烟楼梯间“分段防烟、保障疏散通道无烟”的设计初衷。
结论很明确:顶部2㎡天窗只能满足最高部位≥1.0m²的要求,绝不能替代中间楼层外墙上的2.0m²开口要求。5层封闭楼梯间(高度>10m)必须在外墙上分层设置可开启外窗,且每5层净面积之和不得小于2.0m²。

补充实务建议

■ 楼梯间自然通风的可开启面积计算,应以有效开启面积为准,不是洞口总面积。比如固定百叶或防雨格栅会折减有效面积,设计时要预留足够的余量。
■ 无论是敞开还是封闭楼梯间,可开启外窗/天窗的开启方式应便于火灾时操作。自动开启装置应与火灾自动报警系统联动,且应具备现场手动开启功能。
■ 消防安全属于全文强制性规范范畴,防烟楼梯间的防烟系统设计直接关系到人员生命安全,具体方案请务必以当地消防部门的审批意见及正式施工图为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册