屋顶的 安全出口在外侧 安装  和防火门方向 有什么问题

既然疏散路线方向是向楼梯间疏散,那这个 屋顶的 安全出口牌在外侧 安装  和防火门方向 有什么问题吗  ??

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 21:52 |香港| 显示全部楼层
关于屋顶安全出口门的方向与安全出口标牌安装

这个问题得拆开看。你提到疏散路线是向楼梯间疏散,说明屋顶是作为临时避难层或疏散平台使用的。

防火门方向:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条规定,建筑内的疏散门应向疏散方向开启。屋顶通向室外地面的安全出口,门必须向外(即朝向室外地面)开启。如果图纸或现场是向内开向屋顶平台,那就违反强条了,必须整改。实际工程中有些为了美观或防雨做成内开,这是绝对不行的,火灾时人群推挤根本打不开。

安全出口标牌安装:标牌挂在门外侧是可以的。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1条,安全出口标志应设置在出口的顶部或门框内侧。挂在门外侧不影响使用,只要保证夜间可视距离内清晰醒目、不被杂物遮挡即可。但要注意别把标牌直接贴在透明玻璃门上造成视觉混淆,最好装在门框上方实体墙面或门楣下方。

此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

工地干过都知道,这俩东西看着小,返工率极高。主要问题集中在:
■ 闭门器安装位置偏差——底座螺丝没对准预钻孔,导致门扇关严后与门框缝隙不均匀,甚至关不到位
■ 闭门器力度调节不当——调得太猛砸门,调得太轻关不严,既影响五金寿命又挡不住烟火
■ 顺序器装反或漏装——双扇防火门必须装顺序器,而且必须按“先关扇、后关扇”的顺序装。很多工人图省事不装,或者两片门都装在同一侧,导致两扇门同时关,中间缝隙大,排烟测试直接不合格
■ 连杆松动脱落——闭门器连杆没调到合适角度,开关几次就脱钩,形同虚设

施工验收时建议重点查闭门器全行程闭合是否平稳,双扇门顺序器动作是否协调,缝隙是否均匀。

关于防火门常开和常闭的选择依据

选型不是凭感觉,得看具体位置和人员流动需求:
■ 常闭防火门——主要用在疏散楼梯间前室、走道尽头、管井门等位置。这些地方平时人流量不大,或者需要严格控制烟气蔓延,所以平时必须保持关闭状态,并在门上贴“保持防火门关闭”的提示标识
■ 常开防火门——主要用于大型商业空间、医院门诊大厅、办公楼走廊等人员密集且需频繁通行的区域。平时保持开启方便人流,但必须配备电磁释放器,并与火灾自动报警系统联动。一旦收到火警信号,电磁铁断电,门在闭门器作用下自动关闭,同时向消防控制室反馈关闭信号
依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条。常开门的关键是“联动关闭+信号反馈”,缺一不可。

关于多业态混合建筑疏散通道能否共用

这个不能一刀切说能或不能,得看业态类型和防火分区划分:
■ 独立疏散原则——规范明确要求不同使用功能的场所(如住宅与商业、办公与餐饮)其安全出口应分别独立设置。比如《建规》第5.4.10条规定,商业服务网点与其他功能区之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板完全分隔,疏散必须独立
■ 有条件共用——如果是同一防火分区内,且各业态的疏散楼梯均满足独立前室、独立加压送风系统、防火卷帘/防火门完整分隔的情况下,部分疏散通道(如首层大堂、转换层)可以结合设置。但疏散宽度和安全出口数量必须按各自业态的使用人数独立核算,不能混算
■ 审批关键点——消防审验时最看重“互不干扰”。如果共用通道导致某一业态疏散流线穿越另一业态的危险区域,或者共用楼梯间无法满足各自的防烟要求,一律不予通过

建议在做方案阶段就把各业态的人员密度、疏散宽度算清楚,必要时请施工图审查机构提前介入沟通。最终落地方案以当地住建部门消防审查意见为准。