查看: 248|回复: 1

电气火灾监控系统、防火分隔设施,在检测报告中可以有不合格项吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:21:03 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
电气火灾监控系统、防火分隔设施,在检测报告中可以有不合格项吗?

请问各位老师,在建筑消防设施检测报告中,电气火灾监控系统,防火分隔设施,这两个系统可以有不合格项吗?比如B类项和C类项,谢谢您。

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 10:37:56 |河南| 显示全部楼层
关于检测报告中的不合格项判定

明确回答:可以出现B类和C类项,但必须符合判定规则才能给出“合格”结论。根据《建筑消防设施检测技术规程》GA 503-2004(目前多数地区仍沿用此判定框架,具体执行请以当地消防审验导则为准),检测报告的结论判定逻辑是:A类(严重缺陷)必须为0;B类(重缺陷)不得超过2项;且B类与C类(轻缺陷)之和不得超过8项。超出上述范围,报告结论直接定为“不合格”。电气火灾监控系统和防火分隔设施属于生命安全保障的关键系统,现场检测时确实可能出现个别B/C类项(如接线标识不清、巡检记录不全、非核心部件功能偏差等),只要控制在限额内并完成整改复测,不影响最终合格结论。但若出现A类项(如系统瘫痪、防火卷帘无法联动下降、漏电流报警阈值严重偏离等),则必须一票否决,不得带病交付。

关于消防设备备用电源切换时间

切换时间不按统一数值执行,需按设备类型区分:
■ 消防水泵、稳压泵:主备电切换时间不应大于30s(依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.3条)
■ 防烟排烟风机、消防电梯、客梯等:不应大于60s(依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.4条及《消防电梯制造与安装安全规范》GB 26465-2011)
■ 消防应急照明与疏散指示系统:切换至备用电源的转移时间不大于5s,持续供电时间按建筑性质设定(详见下文)
(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新参数请以主管部门最新发布文件为准)

关于消防配电线路敷设的防火要求

核心原则是保证火灾工况下线路不短路、不熔断、不失效。实务中重点抓以下几点:
■ 线缆选型:必须采用矿物绝缘类不燃性电缆(如BTLY/BTTZ)、耐火电缆(NH-YJV)或阻燃电缆,严禁混用普通布电线
■ 暗敷保护:穿金属管或封闭式槽盒埋设于非燃烧体结构内时,混凝土保护层厚度不应小于30mm(部分省市地方法规要求50mm,需核对当地规定)
■ 明敷保护:必须穿金属管或封闭式金属槽盒,并对管/槽盒外表面采取涂刷防火涂料、包覆防火毡等措施。若采用具有耐火完整性的封闭式金属槽盒,可豁免额外防火包裹
■ 穿越封堵:桥架穿过楼板、防火墙、竖井壁时,必须使用防火堵料严密封堵,竖向井道内应每隔2层设置防火封堵水平隔板
主要依据为《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.9节。施工中常犯的错误是混淆“耐火”与“阻燃”概念,两者测试标准与适用场景不同,图纸标注必须严格对应。

关于应急照明的照度与持续时间标准

照度值按疏散路径功能划分,持续时间按建筑使用性质划分,具体参数如下:

场所类型最低地面水平照度最小持续供电时间
疏散走道≥1.0 lx≥30 min(人员密集场所/地下空间≥90 min)
楼梯间、前室、合用前室≥5.0 lx同上
人员密集场所、避难层(间)≥3.0 lx≥90 min
病房楼、老年人照料设施≥10.0 lx≥180 min
建筑面积>100㎡的地下/半地下室≥5.0 lx≥90 min


数据来源为《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2节。实际项目调试时需注意:照度测量应在灯具点燃稳定后,于地面中心线及转角处取平均值;持续时间需通过切断主电进行模拟试验,蓄电池组容量余量不足是导致提前衰减的常见原因。

提醒:消防设施检测与验收直接关系公共安全,具体判定结论、整改闭环流程及最终验收意见,请以具备相应资质的检测机构出具的正式报告及当地住建/消防审查部门的审批文件为准。所引用的规范条文均以现行有效版本为依据,后续若有修订或地方细则调整,请务必以官方最新发布渠道核实。