厂房 坡屋面 的建筑高度为什么不从室外设计高度算?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房 坡屋面 的建筑高度为什么不从室外设计高度算?

为什么 设计审查的建筑高度是12.8, 室外地坪  -0.3又不算 ? 按 民用建筑通规最新,该图建筑高度应该算多少才正确?

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 09:48:26 | 显示全部楼层
关于建筑高度计算的问题

你这个问题问得挺细,我试着帮你理一下。

首先,厂房的建筑高度计算,现行规范主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的附录A来做。对于坡屋面,建筑高度是从室外设计地面算至檐口与屋脊的平均高度。你提到的“室外地坪 -0.3”,我理解是室外设计地面标高为-0.3米,那么建筑高度就是从-0.3米这个标高往上算,所以12.8米这个数应该是已经包含了这个-0.3米的差值,它并不是“不算”,而是计算起点就是室外设计地面。

你说的“民用建筑通规最新”,我猜是指《建筑防火通用规范》GB 55037-2022?这个规范自2023年6月1日起实施,部分内容已取代了GB 50016中的相关条文,确实需要留意。不过对于