应急疏散指示照明

养老院建筑,无消防控制室,电气设置火灾自动报警系统。应急疏散指示照明可以采用自动蓄电池B型疏散指示灯和B型应急照明灯吗?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 09:14:24 |重庆| 显示全部楼层
关于核心问题:能否采用B型疏散指示和应急照明

明确结论:不能采用。养老院建筑必须采用集中控制型系统。

依据说明:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.2条规定,人员密集场所、地下工程、展览建筑和设有病房或ICU的老年人照料设施,应采用集中控制型系统。行业常说的B型灯通常指自带蓄电池的非集中控制型灯具,无法满足养老院对疏散路径动态调整、故障集中监视和联动控制的要求。即便本项目不设独立消防控制室,也必须在值班室、护理站或门卫室设置火灾报警控制器及应急照明控制器,实现集中控制与状态反馈。此为全文强制性规范要求,所有条文必须严格执行。

(注:以下技术依据基于现行公开标准版本,最新政策及条文请以主管部门最新发布文件为准)

关于应急照明的照度和持续时间标准

照度指标见GB 51309-2018第3.2.5条表3.2.5:
■ 疏散走道:养老院走道地面水平最低照度不应低于3.0lx;若为人员密集的公共活动厅廊,则不应低于10.0lx
■ 楼梯间、前室、避难走道:不应低于10.0lx
■ 消防水泵房、自备发电机房、配电室等:不应低于正常照明照度

持续工作时间见同规范第3.2.10条:
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的公共建筑及总建筑面积大于2万㎡的地下半地下建筑,应急照明持续工作时间均不应小于1.0h
■ 其他建筑不应小于0.5h

实务建议:养老院项目建议走道统一按3.0lx设计,楼梯间与前室按10.0lx设计,蓄电池备用时间一律按1.0h配置,避免审图时被退回。

关于电缆井道防火封堵的具体做法

电缆井是竖向火势蔓延的关键通道,封堵必须达到所在楼板的耐火极限要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条及现场常规工艺:
■ 楼板穿洞封堵:下层楼板顶部铺设防火板作为基层,中间填塞防火包或无机防火堵料至密实,上层缝隙处用有机防火堵料(防火泥)或防火密封胶抹平封严,整体有效封堵厚度不宜小于20mm,且不得低于楼板设计耐火极限(养老院通常为1.0h或1.5h)
■ 桥架穿越处理:桥架进出井道时,洞口四周先固定防火隔板,内部填充阻火包,桥架与孔洞间隙用阻燃密封胶嵌缝;主干电缆桥架建议在竖井内每隔20~30米设置一道阻火段,可采用防火包带缠绕或涂刷防火涂料
■ 井道底部防护:每层井道底部应设挡水坎,孔洞封堵严密,防止灭火积水或烟气窜入底层设备区

施工完成后监理需进行隐蔽验收,必要时取样送检耐火性能,确认合格后方可安装井盖。

关于消防控制室的设备布置空间要求

虽然本项目未设独立消控室,但若将报警主机置于值班室或后续规划消控室,仍需满足《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4节及《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010的规定:
■ 操作与维护距离:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2.0m,双列布置时不应小于1.5m;设备侧面维修通道宽度不应小于1.0m;设备背面距墙不应小于0.5m(当墙面有突出物时通道宽度需相应增加)
■ 环境与选址:宜设在首层或地下一层靠外墙部位,直通室外或安全出口;室内严禁敷设可能与消防设施产生干扰的易燃易爆管线,应设置独立的机械通风或空调系统,保护接地电阻值不应大于4Ω
■ 值班面积:实际使用净面积不宜小于20㎡,且应满足不少于2名持证值班人员同时值守及图纸资料存放的需求

提示:涉及消防报警联动、疏散指示系统选型及防火封堵构造,请务必结合施工图审查机构意见及当地住建/消防部门的专项要求进行落地,以具备资质的设计单位出具的正式施工图为准。

养老院项目消防审验目前较为严格,前期多跟审图公司和当地消防窗口沟通技术参数,能有效避免后期返工。以上供参考。