关于泵房压力及电接点压力表设定
这个得先分清是哪个压力值。泵房里的压力表一般看两块:一是消防泵出口的压力表,二是稳压泵(或增压泵)控制的电接点压力表。两个表的设定逻辑不一样。
消防泵出口压力不是现场随便定的,是设计院根据系统最不利点所需压力、沿程和局部阻力损失反推出来的,也就是泵的扬程。常规经验值大概参考一下:消火栓系统最不利点静压不小于0.07MPa(按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条),喷淋系统最不利点喷头工作压力不小于0.05MPa(按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条),泵出口压力就是保证这些点压力达标的前提下算出来的。现场看泵出口压力表读数,通常比系统静压高不少,具体数值以设计图纸标注为准。
电接点压力表主要用在稳压泵的自动控制上,设定逻辑跟系统工作压力挂钩,下面细说。
关于稳压泵启停压力如何设定
稳压泵的启停压力设定,规范依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.4条。核心逻辑是这样:
■ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处消防设施在准工作状态时的静水压力,消火栓系统不应小于0.15MPa,喷淋系统不应小于0.15MPa(此处按该规范第5.3.3条,喷淋另需满足最不利点喷头压力)
■ 稳压泵启泵压力P1,应大于系统静压加管网泄漏损失,一般取系统最高点静压再加0.05~0.10MPa,这个值要保证最不利点压力不低于上述下限
■ 稳压泵停泵压力P2,一般取P1加0.05~0.10MPa,也就是给一个压力带,避免稳压泵频繁启停
■ 电接点压力表的下限触点接P1(启泵),上限触点接P2(停泵)
实际调的时候,先确认系统静压(把所有泵停了,看管网最高点的静压表),再按上述差值往上加。注意压力带不能设得太小,否则稳压泵启动太频繁,电机容易烧;也不能太大,否则压力波动超过系统承压能力。
关于消防水泵自灌式吸水要求
自灌式吸水是消防泵能正常启动的前提,规范依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,这是强制性条文。核心要求:
■ 消防水泵应采取自灌式吸水,水池最低有效水位应高于水泵放气孔(或出水管中心线、泵壳顶部),保证水泵在任何工况下都能自动排气、自动吸水
■ 当水池最低有效水位低于水泵轴线时,必须设可靠的引水装置,但一般不建议这么做,工程上尽量保证自灌
■ 吸水管的布置要避免气囊,吸水管水平段应向水泵方向有坡度(一般不小于0.005),且吸水管上不宜设过多弯头和阀门
现场检查时,重点看水池最低水位和泵轴线的相对关系,如果水位不够,泵一启动就抽真空,时间长了泵会干转损坏,而且消防时可能吸不上水,这是很严重的隐患。
关于喷淋泵启动后管网压力波动对其他系统的影响
这个要分情况看。如果是同一个泵房、同一组泵组供多个系统(比如消火栓和喷淋共用一组泵),那喷淋泵启动时管网压力确实会波动,可能影响消火栓系统的压力稳定。规范上一般不推荐共用,但确实有些项目这么做了。
如果各系统分别设泵(消火栓泵、喷淋泵分开),那喷淋泵启动对消火栓系统的影响就比较小,但要注意水泵接合器、止回阀的设置,防止压力倒灌。具体来说:
■ 各系统出水管上必须设止回阀,防止一个系统启动时压力倒流到另一个系统
■ 分区供水的系统,低压区要设减压阀组,防止高压区启动时低压区超压
■ 湿式报警阀、水流指示器这些组件对压力波动有一定耐受能力,但频繁大幅波动会缩短寿命,也可能引起误报警
所以设计上尽量保证各系统独立成组,运行管理上也要注意,调试时逐个系统单独试压,避免同时启动造成压力冲击。
以上内容基于我掌握的设计规范和工程经验,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是涉及强条的,建议对照现行有效版本核实。调试时如果遇到压力异常,最好让设计院重新核算一下泵的扬程和稳压泵设定值。 |
|