关于消防控制室通风
消防控制室不设通风措施肯定不行,没有窗户可以理解,但必须配机械通风或空调。
根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010(该标准目前仍为现行有效,但具体条文建议以最新版为准)第3.1.1条,消防控制室应设有通风措施,而且温度、湿度都有要求——温度宜在4~30℃,相对湿度不宜大于85%。如果完全封闭、没有窗户、没有机械通风或空调,那设备运行发热、操作人员在里面待着也受不了,更关键的是万一有可燃气体泄漏或者设备故障产生烟雾,没有通风就没法及时排除。
退一步讲,从实际使用角度,消防主机、火灾报警控制器、联动控制设备这些都会发热,夏季高温季节如果没空调,设备故障率会直线上升,到时候误报、漏报就麻烦了。
具体到项目上,消防控制室的通风方案必须满足当地消防部门的审批要求,建议查阅当地消防验收标准或咨询当地住建部门。
关于火灾报警系统回路容量规划
回路容量主要看《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条和第3.1.6条。
■ 每个回路带的地址点总数不宜超过200点(包括探测器和模块),而且还要留10%~20%的余量,方便以后扩容
■ 每个回路上的模块数量,一般不超该回路地址点数的20%,否则总线负载太大容易出问题
■ 回路划分要按防火分区或者楼层来分,尽量把一个防火分区内的设备集中在同一个回路,方便调试和维护
实操中我是这么做的:先统计所有设备(感烟、感温、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块等),再按建筑功能分区,每层或每防火分区分配一个回路,余量留足。如果建筑规模大,建议用多回路控制器,别把回路搞得太满。
关于感烟和感温探测器安装间距区别
这两个探测器在GB 50116-2013里对安装间距的要求不一样。
| 探测器类型 | 保护面积(参考) | 安装间距要求 | | 感烟探测器(点型) | 60~80平米(按房间高度和顶棚坡度查表) | 间距不宜超过10~15m,距墙边不小于0.5m | | 感温探测器(点型) | 20~30平米(受温度影响更大) | 间距不宜超过5~8m,距墙边不小于0.5m |
核心区别在于:感烟探测器对烟雾反应灵敏,保护面积大,间距可以宽一些;感温探测器要等温度升高才能触发,保护面积小,间距必须密。另外安装高度也影响保护面积,超过8m的房间感温探测器基本就不适用了,需要参考规范表来选型。
关于消防主机联动编程逻辑错误
这个在项目上踩过不少坑,说几个常见的:
■ 逻辑关系搞反或搞错——比如把"与"逻辑写成"或"逻辑,导致只要一个探测器报警就联动所有设备,误报时全楼消防设备都启动了,影响很大
■ 跨防火分区联动出问题——比如A区的烟感报警,联动程序却把B区的排烟风机也开了,这属于区域划分没做好,应该严格按照"本防火分区内的设备联动"原则来编程
■ 反馈信号缺失或处理不当——比如风机启动后都应该有反馈信号,如果主机没收到反馈,会一直认为设备没启动,导致反复发指令甚至报故障,现场调试时一定要把反馈接好
■ 时序逻辑错误——比如先启动声光报警器再启动消防广播,或者先切非消防电源再启动疏散指示灯,这些都有时间顺序要求,编程时不能乱
建议在编程前先把逻辑关系表画清楚,逐条对照规范要求,调试时逐个测试,不能偷懒。 |
|