查看: 146|回复: 1

消防稳压系统

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防稳压系统

老旧建筑,屋面高位水箱间只设置稳压泵系统,没有消防水泵房,这类系统应该归属于低压系统还是临时高压系统?

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-5 16:15:35 | 显示全部楼层
楼主说的这种老旧建筑情况,在改造项目里确实常见。先回答核心问题:这类系统应该归为临时高压系统,但不是完整意义上的临时高压。

关于系统归类

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第2.1.3条,临时高压消防给水系统是指平时不能满足最不利点水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时需启动消防水泵来满足压力和流量的系统。楼主描述的情况——屋面高位水箱间只设稳压泵、没有消防水泵房——属于不完整的临时高压系统。

区分的关键在于稳压泵能做什么、不能做什么。稳压泵的设计流量通常只有1~2L/s,它的功能是维持系统平时的静压、补偿管网渗漏,不具备火灾时消防水枪或喷头所需的流量。所以严格来说,这个系统平时靠稳压泵维持压力,火灾时流量根本不够,但因为没有消防水泵,它又无法在火灾时提供足够的压力和流量。按规范定义,归入临时高压系统比较合适,但属于有缺陷的临时高压系统,不满足现行规范对消防供水可靠性的要求。

这类老旧系统如果涉及改造或消防验收,大概率会被要求增设消防水泵房,具体以当地消防部门审图意见为准。

关于消防水泵自灌式吸水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应采取自灌式吸水。具体要求可以拆解成几点:

■ 水泵的吸水管应能保证消防水池最低有效水位时仍能满足自灌要求,即水泵启动时泵壳内能自动充满水,不需要人工灌水或抽真空
■ 消防水池最低有效水位应高于水泵放气孔的高度,这是保证自灌的基本条件。如果水池是地上式或半地下式,水泵通常设在水池下方,靠重力自流灌水进泵
■ 对于卧式离心泵,泵轴标高应低于水池最低有效水位;对于立式泵,叶轮淹没深度要满足厂家要求,一般第一级叶轮低于最低水位不少于0.5~1m
■ 如果受场地限制无法满足自灌,可以采用轴流深井泵或设置可靠的引水装置,但规范不推荐这种做法,消防水泵的可靠性要求高,自灌式是首选

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014为2014年发布实施的版本,后续如有修订,请以最新版本为准。

关于稳压泵启停压力设定

这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条有明确规定。稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,同时要避免消防水泵误启动。具体设定思路是:

■ 稳压泵的启泵压力(P1)应满足最不利点灭火设施在准工作状态时的静水压力要求。比如高位水箱设在屋顶,最不利点消火栓在顶层,两者高差H,那么P1应保证该消火栓处静压不低于0.07MPa或0.10MPa(视建筑类型而定),换算下来就是P1 = 最不利点所需静压 + 高差水头损失 + 管网水头损失
■ 停泵压力(P2)一般取P2 = P1/α(α取0.8~0.85),或者P2 = P1 + (0.05~0.06MPa),两种方法都可以,关键是P2和消防水泵启动压力之间要有足够的差值,避免稳压泵正常波动就把消防水泵给带起来了
■ 实际项目中,稳压泵启停压力差通常控制在0.05~0.10MPa之间,压力罐的调节容积按这个差值来校核,保证在消防水泵启动前稳压泵能提供不少于30s的初期用水量

举个例子:如果最不利点消火栓所需静压为0.10MPa,高差为20m(约0.20MPa),管网水头损失估算0.05MPa,那么P1约等于0.35MPa,P2取0.30MPa左右。具体数值要根据实际系统计算,不要照搬别人的参数。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014为2014年发布实施的版本,后续如有修订,请以最新版本为准。

关于消防水池有效容积

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量之和的要求。具体包含以下几部分:

■ 室外消火栓系统用水量:根据建筑类别、体积、耐火等级确定,乘以相应的火灾延续时间(一般民用建筑2h,高层建筑3h)
■ 室内消火栓系统用水量:同上,按设计流量乘以火灾延续时间
■ 自动喷水灭火系统用水量:按设计流量乘以1h(严重危险级除外,有些工业建筑要求更长)
■ 水幕、水喷雾、泡沫灭火系统等固定灭火系统的用水量,按各自设计延续时间计算
■ 如果系统同时存在多种灭火设施,消防水池容积应叠加计算,但火灾时同时开启的系统才叠加,不是简单把所有系统用水量加起来

另外注意两点:一是消防水池的有效容积不包括被吸水口淹没深度以下无法利用的死水位容积;二是如果消防水池是两格或两座,每格(座)应能独立满足消防用水量要求,且中间连通管上应设阀门。

具体计算时,建议按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.3节、第3.5节、第3.6节的表格取值,结合建筑实际情况逐一核算。规范版本以主管部门最新公告为准。

消防水池容积涉及消防设计审查和验收,最终以消防设计文件及当地消防部门审批意见为准,计算时务必留有余地。