关于电气火灾监控系统设置要求
一类高层民用建筑确实必须设置电气火灾监控系统。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.10条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),一类高层民用建筑的非消防负荷配电回路应设置电气火灾监控系统。这条取代了旧版《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.2.7条的"宜设置"要求,现在是强制性要求。需要特别说明的是,GB 55037-2022已于2023年6月1日正式实施,旧规范中与之冲突的条文自行废止。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以当地消防部门最新审批意见为准。
关于消防设备备用电源切换时间
消防设备备用电源切换时间要求分不同设备类型:
■ 消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要消防设备:根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.15条,应能在30s内自动投入正常运行
■ 其他消防设备:应在60s内自动投入正常运行
■ 消防应急照明和疏散指示系统:应急转换时间不应大于5s(高危险场所不应大于0.25s),依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.3条
这里要提醒,GB 55037-2022第10.1.9条也明确了消防电源切换时间不应影响设备正常启动,具体项目实施时应同时满足这两部规范要求。实际工程中,我们项目组在调试时会用秒表实测,特别是防排烟风机必须确保30s内启动,这个在消防验收时是必查项。
关于高层建筑外墙装修防火等级
外墙装修防火要求主要看建筑高度和使用性质:
| 建筑类型 | 外墙外保温材料要求 | 外墙装饰层要求 | | 一类高层民用建筑 | 应采用A级不燃材料(依据GB 55037-2022第6.6.1条) | 应采用不燃材料(高度≤50m时可用B1级) | | 二类高层住宅(27m<H≤54m) | 不应低于B1级 | 同上 | | 普通多层建筑 | 不应低于B2级 | 同上 |
特别注意:2021年后新建项目必须执行GB 55037-2022,旧版GB 50016的相关条款已废止。上个月我参与的一个30层住宅项目,设计院最初按B1级选材,被消防审查打回来了,必须用A级岩棉板。建议你们在选材前先确认当地是否有更严格的地方标准。
关于应急照明照度与持续时间
这两项指标有明确规范要求:
■ 照度标准(依据GB 51309-2018第3.2.5条)
● 疏散走道:≥1.0 lx
● 人员密集场所/避难层:≥3.0 lx
● 楼梯间/前室:≥5.0 lx(医院、养老院等特殊场所≥10.0 lx)
■ 持续时间要求(依据GB 51309-2018第3.2.4条)
● 建筑高度>100m的民用建筑:≥1.5小时
● 医疗建筑/老年人照料设施/>10万㎡公建/>2万㎡地下建筑:≥1.0小时
● 其他建筑:≥0.5小时
去年我们验收一个医院项目时,消防支队用照度计实测楼梯间,要求必须达到10lx以上。建议你们在施工前先做照明模拟计算,避免验收时返工。具体参数请以最新发布的规范原文为准,地方消防部门可能有补充要求。