喷淋喷头类型

高架仓库的货架内置喷淋头可以做成侧喷吗

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 09:07 | 显示全部楼层
关于高架仓库货架内置喷淋头是否可以做成侧喷

高架仓库货架内置喷头一般不建议采用普通侧喷喷头,但可以采用特殊设计的侧向安装喷头,需满足严格条件。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.8条规定,货架内置喷头应采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头或扩大覆盖面积洒水喷头。规范条文说明明确指出:"货架内宜采用下垂型喷头,其溅水盘应低于管网下沿,以利于喷头受热和布水"。

但针对特定情况,该规范第6.1.3条允许使用特殊应用喷头(如ESFR喷头),这类喷头可以侧向安装。具体要求是:
■ 必须选用经国家消防产品认证的专用货架侧喷喷头
■ 安装角度需严格按产品说明,通常与垂直方向夹角不超过45度
■ 喷头与货架立柱距离需控制在0.3~0.6m范围内
■ 必须保证喷头溅水盘与储物顶部距离不小于150mm

实际工程中我见过不少案例,普通侧喷用于货架内部容易导致布水不均,特别是高架仓库上层货架难以有效覆盖。建议优先选用规范推荐的下垂型喷头,如确实需要侧喷方案,必须由消防设计单位出具专项论证报告,并经当地消防部门审批同意后方可实施

关于喷淋系统设计参数的确定

喷淋系统设计参数必须按规范分步骤确定,以下是关键要点:

首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条,确定场所的火灾危险等级(轻危险级、中危险级Ⅰ/Ⅱ级、严重危险级、仓库危险级)。例如普通仓库属于仓库危险级Ⅰ~Ⅲ级,需根据储存物品类型细分。

参数确定核心步骤:
■ 喷水强度:按规范表5.0.1-1~5.0.1-5选取,如中危险级Ⅱ级取8L/(min·m²)
■ 作用面积:按规范表5.0.1选取,中危险级取160m²
■ 喷头工作压力:最不利点喷头不应低于0.05MPa,计算时按公式q=K√10P确定流量
■ 喷头布置间距:按规范第7.1节,中危险级场所正方形布置不大于3.6m×3.6m

需要特别注意的是,2023年新实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022对部分场所提出了更高要求。建议设计时同时对照新旧规范,务必以当地消防审查部门的最新意见为准。实际操作中,我通常会用Hydr软件进行水力计算复核,避免因管径选小导致压力不足。

关于寒冷地区喷淋系统防冻措施

寒冷地区喷淋防冻必须结合当地最低气温采取针对性措施,以下是经过验证的常见做法:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.2.1条,环境温度低于4℃的场所应采用干式或预作用系统。具体方案选择:
■ 干式系统:适用于最低温-20℃以上区域,管网充气压力0.03~0.05MPa,需注意充水时间不超过1min
■ 预作用系统:适用于有误喷风险的场所,需配套火灾自动报警系统
■ 电伴热方案:对暴露管道采用自限温电伴热带,保温层厚度不小于50mm
■ 重要提醒:严禁单纯依靠保温材料,必须结合排水措施——在管网最低点设DN25泄水阀,坡度不小于0.003

在东北某冷库项目中,我们曾因仅做保温未设泄水导致多处冻裂。建议补充两点:
● 严寒地区(-30℃以下)应采用预作用系统+电伴热双重保障
● 每年入冬前必须做模拟启动测试,检查充气/充水时间是否达标

关于建筑分类判定依据

建筑分类必须按[underline]整个建筑单体[/underline]确定,而非按防火分区,这是很多新手容易混淆的点。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条,建筑分类取决于:
■ 建筑高度(公共建筑>24m为高层,>54m为一类高层)
■ 建筑层数(住宅>27m为高层)
■ 建筑面积(单层>30000m²为超大体量)
■ 使用功能(如医院、老年人照料设施提高一级)

举个实例:某商业综合体含30层塔楼和4层裙房,虽然裙房可单独划分防火分区,但整体仍按一类高层公共建筑设计。防火分区的最大允许建筑面积(如一类高层地上1500m²)正是基于这个整体分类确定的。

需要提醒的是,2023年实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.1.1条进一步明确了分类原则:"建筑防火设计应根据建筑整体高度、层数和使用功能确定"。特别注意:地下室无论面积大小,均按独立建筑分类。建议设计前先确认当地是否有更严格的执行细则。