查看: 238|回复: 1

房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:42:34 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢

房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:05:11 |湖南| 显示全部楼层
关于核心问题:疏散距离能否按“两个安全出口之间”计算

可以。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,公共建筑房间内任一点到疏散门的直线距离有明确限值;当该房间位于两个安全出口之间时,疏散门至最近安全出口的直线距离允许按表5.5.17的数值适当增加(耐火等级一二级通常可增加25%)。

你描述的工况中,一侧路径直通大厅至室外,另一侧路径经走道进入楼梯间。室外地面和防烟楼梯间均属于规范定义的“安全出口/安全区域”,且两条路径走向独立、互不干扰,完全满足“两个安全出口之间”的判定前提。因此,计算疏散距离时可以直接套用“两出口之间”的放宽限值。

需要补充的是,这条结论成立的前提是两条路径的实际构造要达标:
■ 通往室外的疏散门及前室宽度、防火等级必须满足规范底线,不能因堆物或改造导致有效净宽缩水
■ 通往楼梯间的走道必须保持连续畅通,中间不能有影响通行的设备管道或临时隔断
■ 两条路径的总疏散宽度需按房间使用人数分别核算后叠加,取大值作为设计依据

关于相关问题1:多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

原则上不建议直接共用。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建规》第5.4.10条、5.4.11条对商业、办公、住宅等不同功能分区的防火分隔和疏散系统独立性有明确要求。不同业态的火灾荷载、人员构成、疏散速度差异大,混用通道容易造成流线交叉和拥堵。

如果项目确实受场地限制必须局部共用,实务中通常采取以下措施过审:
■ 在共用段两端设置甲级防火门或防火卷帘,形成独立的防火单元,使共用通道在物理上被隔离成多个独立疏散区
■ 共用部分的疏散宽度按各业态分别计算所需宽度,叠加后取最大值配置,且净宽不得低于各业态对应的最低限值
■ 共用通道的装修材料燃烧性能、照明及应急广播必须按最高标准要求执行
■ 图纸审查和消防验收时,通常需要出具专门的疏散模拟分析报告证明共用不会降低安全性

关于相关问题2:疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求

开启方向:疏散门必须向疏散方向开启(即向外开)。《建规》第5.5.18条明确规定,除甲、乙类生产厂房和人员密集场所外,其他场所内建筑面积不大于120㎡且经常停留在同一房间内的人数不超过15人的房间,可采用向内开启的门。商业、办公、教育等常规业态基本都适用外开原则。

开启宽度(净宽度)底线参考《建规》表5.5.18:
■ 公共建筑疏散门:一般不小于0.90m
■ 医疗建筑病房楼、老年人照料设施:不小于1.10m
■ 中小学教学楼、托幼建筑:不小于1.20m
■ 人员密集场所(如影院、餐厅、营业厅):通常按实际疏散人数反推,但单扇门净宽不宜小于1.00m,双扇外开门常配1.20m~1.40m

另外注意,疏散门开启时不得占用疏散走道和楼梯平台的有效宽度,铰链位置和闭门器调试也要避免日常误触导致常闭状态失效。

关于相关问题3:疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算

施工图设计阶段的疏散人数取值严格依据《建规》第5.5.21条及附录A的人员密度指标进行折算。商业建筑不能按实际租赁面积随意取值,必须分区、分层查表:

楼层位置人员密度(人/㎡)适用范围说明
首层0.56营业厅、零售区
二层0.60营业厅、零售区
三层0.60营业厅、零售区
四层及以上0.55营业厅、零售区



● 歌舞娱乐放映游艺场所(影剧院、KTV、网吧、游戏厅等)不按上述商业密度,而是按厅室建筑面积单独取值,人均指标通常在0.50~1.00人/㎡之间,具体见附录A表A.0.1
● 餐饮、电影院观众厅、培训教室等有固定座位的场所,优先按实际布置的固定座位数计算,无固定座位时才折算面积
● 地下商业空间的人员密度需乘以外加系数(通常地上0.56起算,地下相应提高或按专项规定执行,各地审图尺度略有差异)


实务提醒:规范附录A给出的是初步设计与施工图报审的法定取值。如果后期运营阶段实际客流或营业执照核定人数远超设计值,做消防安全性能化评估或物业安全管理时,应以实测峰值或审批文件为准重新核算疏散能力,必要时增设临时导流设施或调整业态布局。

注:以上技术解答基于现行常用规范版本整理,国家工程建设消防技术标准会随政策更新迭代,具体条文执行、特殊项目认定及地方细则请以主管部门最新官方文件及当地消防审查意见为准。涉及最终疏散设计排布的,建议由注册建筑师结合完整平面图复核把关。