查看: 413|回复: 1

体育馆排烟

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:42:46 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
体育馆排烟

膜结构的体育馆,排烟是怎么做的?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 08:50:43 |中国| 显示全部楼层
关于膜结构体育馆的排烟做法

膜结构屋顶本身不承重且不形成封闭吊顶空间,火灾时烟气会直接积聚在膜面下方。常规做法是结合膜结构的支撑体系(如桅杆、环梁、索网)在屋面最高处或侧墙顶部开设排烟窗。如果自然排烟开口面积达不到规范要求的自燃排烟有效开窗面积,就必须补设机械排烟系统。机械排烟通常有两种落地形式:一是在膜结构下方的钢结构檩条或检修走道上悬挂排烟风管,末端接排烟口;二是在地面层或看台底部预埋排烟竖井,通过竖向风管引至屋面高处排放。设计时一定要和膜结构厂家核对荷载和开孔位置,避免破坏膜面防水和受力体系。

关于排烟量计算:面积还是换气次数

这个问题需要先理清规范的计算逻辑。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条,公共建筑场所的排烟量不是简单按“面积”或“换气次数”二选一,而是有明确的计算路径。对于体育馆这种大空间,必须同时核算两项指标:一是按场所体积和对应的换气次数计算(规范表4.6.3给出了不同净高下的换气次数下限);二是按火灾热释放速率Q计算。实际工程中必须把两项结果都算出来,最终取大值作为设计排烟量。不能只盯着一项。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文数值请以主管部门最新发布为准。

关于防烟分区长度超限的处理

根据GB 51251-2017 第4.2.2条,防烟分区的长边长度原则上不宜大于60m,室内净高超过8m且具有自然对流条件时可放宽至80m。如果项目实际跨度或长度确实超过了限值,规范允许采取工程措施进行补偿。实务中常用的处理方式有这几种:
■ 增设挡烟垂壁:在超长方向每隔适当距离设置固定或活动挡烟垂壁,将一个大分区物理分割为两个或多个独立防烟分区,各自配置排烟口和风机
■ 提高排烟风速与风量:若受空间限制无法增设垂壁,可论证提高排烟口风速(一般控制在8~10m/s以内),并相应加大排烟风机选型,同时加强烟气控制模拟分析
■ 优化自然排烟条件:利用膜结构屋面的通风气楼或侧窗加大自然排烟开口面积,满足自然排烟的有效开窗面积要求后,可部分替代机械排烟负荷
具体采用哪种方案,建议结合FDS烟气模拟做定量评估,消防安全问题请以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟与空调共用风道的注意事项

排烟系统与平时空调通风系统合用在体育馆项目中很常见,主要目的是节省管线空间和初投资。但合用系统对设备和控制要求非常严格,根据GB 51251-2017 第4.4.12条及相关构造要求,重点注意以下几点:
■ 风管材质与耐火极限:合用风管在火灾工况下需承受高温烟气,通常要求采用不燃材料制作,且耐火极限不应低于0.50h(具体按规范第4.4.13条执行)
■ 风机选型与风量匹配:平时空调风机必须能在火灾时转换为排烟风机运行,或者设置独立的排烟风机并通过电动防火阀切换。风机性能曲线需同时满足排风量和排烟量要求,且电机防护等级要满足连续运转2h的高温工况
■ 风口与阀门布置:每个防烟分区需设置排烟口,平时可与空调送/回风口合并设置(带自动关闭功能),火灾时由消防中心强制开启对应排烟口,其余风口关闭。主管道上应设280℃排烟防火阀,联动关闭非着火区的风机
■ 控制系统优先级:必须实现火灾自动报警系统优先介入的逻辑,平时空调运行参数不得影响火灾时的排烟启动时序,建议采用PLC或专用消防联动控制器管理切换逻辑
合用系统的设计图纸出图前,务必让消防审图机构和设备厂家共同复核风量平衡和控制逻辑,避免后期调试卡壳。

以上回复基于现行规范及常见项目经验整理,涉及消防审批的具体细节建议以当地住建/消防部门最新要求为准。如果有具体的体育馆平面图或净高数据,可以发出来一起看看分区和风机布置是否合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部