查看: 127|回复: 1

前室的防火门到底是应该常开还是常闭?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:43:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
前室的防火门到底是应该常开还是常闭?

根据第一款,好像前室的防火门应该是常开的,因为前室确实经常有人通行,而且大多新建的建筑应该都装有防火门监控系统,在火灾时可以关闭。但是看第三款,好像说的又是得常闭。……

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 22:32 |摩洛哥| 显示全部楼层
关于前室防火门的开启状态选择

这个问题确实容易混淆,核心在于“平时通行需求”和“火灾防排烟功能”之间的平衡。根据现行规范,结论很明确:原则上必须常闭,仅在满足特定条件时才允许常开。

■ 常闭是底线。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第6.4.1条及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。前室作为人员疏散必经通道兼防烟空间,平时虽有人走动,但默认状态必须是关闭的,否则烟气会提前涌入楼梯间或走廊,破坏安全环境。

■ 常开的允许条件非常严格。只有“人员通行频繁且不便频繁开关”的部位才允许设计为常开防火门。前提是必须同时满足两点:一是配备能在火灾时自动关闭的装置(如电磁释放器+电动闭门器);二是该装置必须与火灾自动报警系统可靠联动,收到火警信号后强制关闭,并具备关闭状态的信号反馈功能。对于设有机械加压送风的前室,火灾时防火门必须保持关闭状态以维持正压,若设计为常开,则必须在烟感/温感探测器动作后第一时间联动关闭,这是消防验收的重中之重。

■ 监控系统的作用不是“替代关闭”,而是“监督状态”。防火门监控系统的主要功能是实时监测常开/常闭防火门的启闭状态、故障报警以及手动远程启动关闭。它不能改变防火门“平时应关闭”的本质属性,只是提供了管理手段。如果为了图省事把本应常闭的门改成常开,指望火灾时再关,在实际使用中极易因门禁卡死、电磁铁失效或线路故障导致无法关闭,属于典型的消防隐患。

实务建议:出图或现场交底时,直接按常闭设计最稳妥。如果业主或运营方强烈要求常开,必须在设计说明中明确标注“常开防火门联动关闭逻辑”,并在施工图审查阶段重点复核联动能否通过。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于防火卷帘的降落时间与联动控制要求

卷帘的控制逻辑和时间参数在消防设计和验收中是高频考点,分两部分说清楚。

联动控制逻辑
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6节,防火卷帘的降落分两种场景:
■ 用于分隔防火分区、非疏散通道的卷帘:触发任意一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器或一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器后,卷帘应直接降落到底。
■ 用于疏散通道(如商场中庭、大型展厅出口)的卷帘:必须采用两步降。第一步,触发两只独立感烟探测器报警后,卷帘降落至距地面1.8米处停歇,供人员疏散;第二步,同一区域触发两只独立感温探测器报警后,卷帘继续降落到底。严禁一步到位直接封死,否则违反疏散原则。

降落时间要求
国家消防设计规范没有统一规定一个固定的“秒数”,而是将降落时间作为产品性能指标管控。根据《防火卷帘》GB 14102-2005 第5.3.3条,防火卷帘在电动机驱动下运行,其帘面平均升降速度应为2~7m/min,且从顶部降至底部的全行程时间不应大于60s(双轨双帘或特殊大跨度卷帘经计算验证可适当延长,但通常不超过120s)。实际工程中,设计图纸或消防专篇往往会明确要求“卷帘全程降落时间≤60s”,施工和验收时必须用秒表实测记录。

注意事项:联动控制必须由消防控制室主机输出模块(多线制或总线制)直接控制卷帘电机控制器,严禁通过普通照明或动力回路转接。信号反馈线(降落到底信号、故障信号)必须接入消防主机,缺一不可。

关于闭门器与顺序器安装的常见问题

这个在现场巡检和预验收时暴露的问题最多,主要集中在安装工艺和选型匹配上。结合《防火门工程施工及验收规范》GB 50877-2014 的要求,常见坑点如下:

■ 闭门器方向装反或型号不匹配。闭门器有推拉力臂和侧拉臂之分,装错会导致门关不严或根本打不开。很多施工单位图省事直接采购通用型,结果闭门器额定开启角度(如90°、110°、120°)与门洞实际尺寸不符,强行调整铰链位置,造成门扇下垂或闭合间隙过大。

■ 双扇门未安装顺序器或顺序器错位。带顺序器的双扇防火门,如果少装一个或者装反,会导致两扇门闭合不同步。经常看到的现象是:一扇门先关上,另一扇门还在外面晃悠,最后靠门缝硬挤,不仅损坏门扇边缘,更直接导致防烟密封条失效,验收时测漏风量必不合格。

■ 固定螺丝过长顶穿门框。闭门器底座和连杆支架通常使用自攻螺钉或机螺丝固定在门框/门扇钢板上。很多工人用的螺丝长度超过钢板厚度,直接穿透门框内壁,破坏了防火门的完整性,甚至导致内部填充物外露。规范要求固定点必须牢固,且不得削弱防火构造。

■ 液压闭门器漏油或调节不当。部分劣质闭门器使用一段时间后液压油渗漏,表现为关门无力、无法锁闭或关门速度过快砸手。正确的做法是安装后根据GB 50877-2014第5.2节要求进行三次以上反复启闭测试,调节速阀使门扇在离地约5cm处明显减速,最终平稳闭合,且闭合后缝隙均匀(一般要求≤3mm,防烟门要求更严)。

■ 常开防火门的电磁释放器接线错误。很多项目安装了防火门监控系统,但电磁释放器的电源线与控制线的极性接反,或者未与火灾报警主机做无源干接点联动,导致火警时释放器不断电,门始终开着。务必核对厂家接线图,确认“断电释放”逻辑。

结语:防火门和卷帘的联动控制、机械闭合性能直接关系到火灾时的生命安全,设计和施工阶段必须严格按图集和规范执行。以上内容基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准整理,具体条文请以主管部门最新官方文件及当地消防审查意见为准。如有现场具体节点照片或图纸疑问,欢迎补充细节继续交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号