关于送风机防火阀连锁停风机
楼主问的这个问题在工程里确实经常碰到,直接说结论:风管穿越防火分区隔墙或楼板处的防火阀,动作关闭后应联动停止相应的送风机和补风机。这不是可做可不做的事,而是有明确规范依据的。
规范依据
主要看两本规范:
■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2条,排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。这条大家比较熟,但送风机那边很多人容易忽略。
■ 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.2条,送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,应作为加压送风机、排烟风机或补风机启动的联动触发信号。反过来,防火阀关闭后也应反馈信号并联动停风机,这个逻辑在联动控制里是闭环的。
■ 另外《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里对消防设施联动也有总体要求,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体到送风系统,风管上70℃防火阀关闭后若不联动停风机,风机继续空转会导致风管承压异常,还可能把火势往其他防火分区引,这个后果不能忽视。
关于补风机
补风机同样需要连锁。道理是一样的,补风机对应的风管上防火阀动作关闭后,如果不停止补风机,会持续往火灾区域补风,反而助长火势蔓延。根据GB 50116-2013第4.5.2条的联动逻辑,补风机的启停与排烟系统是联动的,防火阀关闭信号应参与控制。
施工和验收的关键节点
■ 穿墙或穿楼板处的防火阀,安装时要注意设独立支吊架,不能直接让风管承重,这个在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016里有要求
■ 防火阀的关闭信号和风机停机信号,调试时要实际做联动测试,不能只看图纸上有这个逻辑就完事。现场要逐台风机试,确认防火阀动作后风机确实能停下来
■ 阀门的动作反馈要接到消防控制室,值班人员能实时看到阀门状态,这个在验收时消防部门也会查
■ 注意防火阀的易熔片要朝向气流方向,装反了温度到了不动作,那就白装了
工程案例
之前做过一个商业综合体项目,调试时发现某台补风机联动逻辑没做进去,防火阀关了风机还在转。当时是逐台风机排查联动关系时发现的,后来在火灾报警主机里补了这条联动公式,重新做了联动测试才通过验收。这种问题隐蔽性强,不逐台测试很难发现,建议楼主在调试阶段盯紧这块。
另外提醒一句,以上规范条文基于我掌握的信息,具体执行请以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。 |
|