查看: 52|回复: 1

关于实训教室的疏散距离

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于实训教室的疏散距离

职业学校的实训教室,单层,开敞大空间和局部小空间辅助用房,可以执行建规5.5.17.4,三十米那个疏散距离吗

相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-3 03:02:55 | 显示全部楼层
关于实训教室疏散距离

你这个问题提得挺具体的,单层、开敞大空间加局部辅助用房,确实容易让人想到是不是能套用5.5.17.4。我查了一下规范原文,说说我的理解。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条第4款,原文说的是:"一、二级耐火等级的建筑内,当设置自动灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。" 这个条款讲的是设自喷后的距离加长,跟"30米"这个数字本身没有直接关系。你提到的"5.5.17.4,三十米",我推测你是指第5.5.17条的表5.5.17中,位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离,对于"其他建筑"(即非托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医院、学校等特殊场所)在耐火等级为一、二级时,最大是40米,而不是30米。

注意:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条表5.5.17中,针对"其他建筑"(即非托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医院、学校等),两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离,一级、二级耐火等级时为40米,三级、四级分别递减,但职业教育实训教室属于学校类建筑,严格执行的是表5.5.17中"学校"那一行的规定,位于两个安全出口之间的房间,一级、二级耐火等级时是35米,不是30米。30米这个数字,可能对应的是"袋形走道两侧或尽端的房间"时学校类的距离(一级、二级为22米,不设自喷时)。

所以对于你的情况,明确一点:实训教室属于学校建筑,不适用"其他建筑"的40米,而应执行学校类建筑的35米(两个安全出口之间)或22米(袋形走道尽头)。开敞大空间性质的实训教室,疏散距离计算方式与普通矩形房间不同,应按实际疏散路径(房间内最远点到疏散门,再到安全出口)分段计算,总长不超过35米。如果房间内有点状操作台等障碍物,路径会更长,实际要算进去。

这些只是规范解读,具体的设计方案需要以施工图设计文件为准,最终是否满足消防要求,还要看当地消防部门的审批意见。

关于儿童活动场所能否设置在高层建筑内

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,这是强制性条文,儿童活动场所(包括儿童游乐厅、儿童培训班、早教中心等)不应设置在高层建筑内,更严格的限制是:不应设置在地下或半地下,也不应设置在四层及以上楼层(当设在高层建筑内时,必须是在首层、二层或三层,且该建筑必须是单层或高层建筑内的一至三层范围内,且需要独立的安全出口和疏散楼梯)。

简单说,原则上不允许设置在高层建筑内。如果非要设在高层建筑里,必须满足严格的条件:只能设在高层建筑的首层、二层或三层,且该部分要有独立的疏散楼梯和安全出口,同时还要满足其他防火要求(如防火分隔、自动灭火系统等)。 最终以当地消防部门审批意见为准。

关于学校的消防演练频率和内容

根据《消防法》第十六条和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十条,学校作为消防安全重点单位,应当至少每半年组织一次消防演练(即每六个月一次)。其他单位至少每年一次。演练内容应包括:报警和接警处置程序、扑救初期火灾的程序和措施、应急疏散的组织程序和措施、通讯联络和安全防护救护程序等。

另外,学校还需要每季度至少进行一次防火检查,并建立消防档案。具体内容各地可能有更细的要求,比如有些地方要求学校每学期至少组织一次消防疏散演练。 以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体执行标准请以当地消防部门的最新文件为准。

关于商业建筑疏散人数的取值标准

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商业建筑疏散人数的计算,依据的是"每层营业厅的建筑面积乘以人员密度"。

人员密度取值有两个来源:一种是《建筑设计防火规范》附录B的表B.10,上面分商业类型(如商店、餐饮、电影院等)和楼层(如首层、二层及以上)给出了不同的人员密度值(人/每平方米)。另一种是《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014,对商店营业厅的疏散人数有更具体的规定,一般是按"每层营业厅的建筑面积乘以面积换算值再乘以人员密度"来计算,比较繁琐,但更精确。

简单说,一般商业建筑(如商场)的疏散人数,按《建规》的推荐值:首层取0.5~0.7人/每平方米,二层及以上取0.3~0.5人/每平方米;而餐饮、电影院等有专门的人员密度规定。具体计算时,要先确定建筑类型(商业、餐饮、娱乐等),再查对应的规范表格。 最终以设计图纸和当地消防部门审核意见为准。

以上回答涉及规范引用,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部