在设计管段的时候,一个楼层的右边前室和左边的前室能否共用一个排烟风机

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-3 05:25:40 | 显示全部楼层
关于两个前室能否共用一个排烟风机

先说结论:从规范角度看,两个独立前室原则上不建议共用一台排烟风机,但在特定条件下可以论证共用。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.5条,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。这里说的是"加压送风系统"也就是防烟系统,而你说的"排烟风机"从字面理解应该是排烟系统,两个系统功能不同——防烟是往里面送风保持正压,排烟是把烟气抽出去。

如果你的问题本意是指两个前室的加压送风机能否共用,按照第3.1.5条就是明确不可以,需要各自独立设置加压送风系统。

如果你问的是两个前室区域共用一个排烟风机(即前室内发生火灾时排烟用),那么需要判断两个前室是否属于同一个防烟分区。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.1.2条,同一防烟分区内可以采用同一排烟系统,但前室作为疏散通道的组成部分,防烟分区的划分有严格要求。通常情况下,左右两个前室因为中间有楼梯间或电梯井道等实体分隔,各自属于不同的防火分隔单元,不宜合并为一个排烟系统。如果非要做,需要专门做消防性能化设计和专家论证。

以上分析请以当地消防审图部门的意见为准,共用风机涉及消防验收,审图不过后面很麻烦。

附加问题一:排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?

这个问题在实际项目中挺常见的,但规范对排烟系统与通风空调系统合用的限制比较严格。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的相关规定,几个关键点:

■ 合用风道必须采用不燃材料制作,且排烟时管道内的风速要满足排烟要求(金属管道不大于20m/s,非金属管道不大于15m/s)
■ 必须设置排烟防火阀(280度熔断关闭),在排烟工况下切换气流方向
■ 平时空调回风口要避开排烟时的烟气流动路线,否则排烟时会把烟气重新卷回风道贻误排烟时机
■ 系统联动控制要做清楚:火灾时关闭空调状态的所有阀门,切换到排烟模式,这个在消防联动调试时是重点检查项
■ GB 51251-2017第4.4.3条规定,排烟系统与通风空气调节系统合用时,排烟口打开的同时,对应的通风空调系统的送风口应能自动关闭

特别注意:合用系统在消防验收时问题出得最多的就是联动逻辑和防火阀动作可靠性,调试阶段建议多测几轮。

附加问题二:防烟分区长度超过规范限值时如何处理?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区长边最大允许长度与净高有关:

空间净高H长边最大允许长度
H ≤ 3.0m24m
3.0m < H ≤ 6.0m36m
H > 6.0m60m


如果实际长度超过限值,处理思路有这么几个:

■ 设置挡烟垂壁将超长的防烟分区切分成两个或多个满足限值的分区,挡烟垂壁底部高度不小于储烟仓底部高度
■ 如果层高足够,利用结构梁高差(梁高不小于500mm可兼作挡烟垂壁)来自然分隔
■ 实在无法分割的,需要做消防性能化设计,通过数值模拟(如FDS火灾模拟)验证烟气控制效果,报消防主管部门审批

但性能化设计周期长、费用高、通过不确定性大,能分割就尽量分割,这是最稳妥的路子。

附加问题三:自然排烟窗口的有效面积如何计算?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗的有效面积计算有明确的规则:

■ 当采用开窗角度大于70度的悬窗时,按窗的洞口面积计算
■ 当采用开窗角度小于或等于70度的悬窗时,按窗的开启面积计算(投影法)
■ 当采用平开窗时,按窗的开启扇面积计算
■ 当采用推拉窗时,按可开启面积计算
■ 对于高位排烟窗(设置在高处不便于直接开启的),需要设置手动开启装置,且开启装置距地面高度宜为1.3m~1.5m

另外注意第4.3.5条还规定:自然排烟窗的面积计算不扣除窗框所占面积,但百叶窗的有效面积应按可开启面积的60%折算。这是一个容易漏算的细节,审图时常被提。

以上规范条文基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017引用,该标准后续如有修订或替代,请以最新版本为准。具体工程中的消防设计建议结合项目审图要求落实,部分地区对排烟窗有效面积的计算还有地标补充规定,复核时一并确认。