1万
-1
4067
版主
使用道具 举报
■ 设计阶段:仓库设计时,就要和甲方(业主)明确物品的包装形式(纸箱、木架、塑料膜、泡沫等)以及包装率(包装体积占产品本体的百分比)。如果估算包装率大于50%,设计时就得按丙类厂房对应的防火分区、消防设施(喷淋、报警)和疏散距离来设计,不然验收会很麻烦。 ■ 消防设计审核:向审图机构或消防部门报审时,如果是甲、乙类或丁、戊类物品的仓库,需要主动说明包装和外包装材料,并提交包装体积占比计算书,说明包装情况且说明按规范要求设计。 ■ 验收环节:消防验收时,有时候会抽查库房的实际堆放情况。如果现场发现丁、戊类物品库里堆满了纸箱,包装体积明显超标,会导致消防设施不达标(如自动喷水灭火系统动作时间不符),这在验收里属于重大问题,可能会被要求整改。 ■ 运营管理:仓库投入使用后,仓储部门要注意不能随意变更物品的包装规格(比如本来裸装的五金件,为了方便仓储用了特大纸箱包装),需要维持设计时的包装率。
之前一个物流仓储改造项目,原设计是戊类库(存放钢材),后来甲方为了集约场地,在同一个仓库里分区域堆放包装好的设备零件。设备本体重,但包装极严格,有些大件外围全是夹板木箱和泡沫。报消防时,设计院核查发现虽然物品是钢材,但包装箱的堆叠体积已经明显超过了1/2。后来还是把该区域按丙类库进行设计复核,把自动喷淋系统的喷头响应等级和防火分区面积按丙类重新计算,才通过了内部审查。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com