查看: 249|回复: 1

兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔,该防火卷帘如何联动?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:48:17 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔,该防火卷帘如何联动?

建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.8     3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-16 21:22:47 |安哥拉| 显示全部楼层
关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

这个在安装现场确实经常遇到。根据《防火门》GB 12955-2008和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关要求,闭门器和顺序器安装不到位会直接影响防火门的正常动作。

常见的安装问题主要有:
■ 闭门器力度调节不当——门扇太重或太轻,导致关门速度过快或过慢,甚至关不严
■ 顺序器方向装反——双扇门应先关扇门后关框扇,如果顺序器装错,会导致两扇门打架
■ 固定不牢固——安装螺栓松动或基座没打平,长期使用后闭门器脱落或顺序器移位
■ 密封条未贴合——闭门器关闭后,门扇与框之间的缝隙过大,影响防火完整性

建议安装前核对产品合格证和说明书,调试时逐扇测试关闭力度和密封性。施工中要注意固定件的防锈处理,避免后期锈蚀导致故障。

关于地方标准和国家标准不一致时的处理原则

这个问题在实际项目中很常见。根据《标准化法》的规定,强制性国家标准必须严格执行;地方标准可以更严格,但不能与国家强制性标准相抵触。

具体到防火设计,引用规范时需注意:
■ 全文强制性规范(如GB 55001~55038系列)自2021年起陆续实施,部分旧规范相关条文已废止,引用前务必确认最新版本
■ 地方标准若严于国家标准,应优先执行地方标准,因为这是基于当地气候、地质等条件的更严格要求
■ 规范冲突时,协调原则是:强制性优于推荐性、新规范优于旧规范、专用规范优于通用规范

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。设计时建议与当地住建部门沟通,获取书面解释以避免验收风险。

关于防火门常开和常闭的选择依据

常开和常闭的选择主要看使用场景和消防联动需求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,防火门应具有自行关闭功能;常开防火门需在火灾时能自动关闭。

选择依据如下:
■ 人员通行频繁的场所(如医院走廊、商场入口)宜设常开防火门,但必须配备电磁释放装置,并与火灾自动报警系统联动
■ 疏散通道上的防火门通常为常闭式,防止烟火蔓延,除非有特殊使用需求
■ 常开防火门需定期测试联动功能,确保火灾时能准确关闭并反馈信号到消防控制室
■ 实际工程中,常开防火门常被人为用楔块固定,严重影响消防安全,需加强日常管理和巡查

具体设计请咨询注册消防工程师,以当地消防部门审批意见为准

最后,所有防火设施的选型和安装都应以正式设计文件为准,施工中严格按图施工,验收时重点检查联动测试记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册