什么建筑需要设消防车道?(注意不是环形消防车道)

在建筑防火通用规范 GB55037-2022中3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道:1 高层厂房,占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房;2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库;3 飞机库。3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外,其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时,该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中7.1.2高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。7.1.3工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。假设有一座占地面积小于3000㎡的多层幼儿园,是否可以这么理解,按建规中,可以不设置消防车道,按照通规则需要设置消防车道,但最低设置一条车道即可?

相关问题讨论:
1. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 07:52 | 显示全部楼层
楼主自己把规范条文都列出来了,看得出来已经做过功课了。这个问题问的其实是条文中间的断层——3.4.1说"均应设置",3.4.2和3.4.3马上跳到"两条长边"和"环形",那中间那些既不属于3.4.2也不属于3.4.3的建筑,消防车道到底怎么设?

这确实是个容易绕进去的点,我试着捋一下。

3.4.1是总纲,对所有建筑都适用

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.1条是这样说的:
工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

这一条是全文强制性规范中的条文,所有建筑必须执行,没有例外。也就是说,只要是个工业或民用建筑,不管体量多大、功能是什么,建筑周围就必须有能让消防车开进来、并且能跟外面市政道路连通的路。这是底线。

3.4.2和3.4.3是在底线之上的加码

到了3.4.2和3.4.3,规范开始对特定类型建筑提更高要求——不仅要设,还要求"至少沿两条长边"或者"环形"。这两个条文管的是那些火灾危险性大、扑救难度高的建筑。

那不在3.4.2和3.4.3范围内的建筑怎么办?回到3.4.1就够了。举个例子,一个普通的单层丙类厂房,占地面积1800平方米,不在3.4.2第1款的范围里(高层厂房才强制,单多层要超过3000平方米才触发)。那消防车道要求就是:建筑周围有可通行消防车的道路,连通外部公路或街道即可,不要求必须沿两条长边,也不要求环形。

为了更直观,你列的几个条文可以这样对应:

条文适用对象要求
3.4.1所有工业与民用建筑周围设可通行消防车的道路,连通外部道路
3.4.2高层厂房、大型甲乙丙类厂房、大型乙丙类仓库、飞机库至少沿两条长边设置消防车道
3.4.3高层公共建筑(除条件受限外)环形消防车道
3.4.4集中布置的高层住宅小区沿一个长边设,但进入小区和组团的至少一个出入口需连通


总结一下判断逻辑

接到一个项目,按这个顺序筛:

第一步,看是不是工业和民用建筑?是的话,3.4.1必须满足——建筑周围有路,能走消防车,能通到外面街道。

第二步,看属不属于3.4.2的范围(高层厂房、超3000平方米的单多层甲乙丙类厂房、超1500平方米的乙丙类仓库、飞机库)?属于的话,至少沿两条长边设。

第三步,看属不属于3.4.3或3.4.4的范围?属于的话,按对应要求——高层公建要环形(地形受限除外),高层住宅小区按组团布局沿一个长边设并确保出入口连通。

不在后两步里的,满足3.4.1就算合规。但不建议就只做一条路边擦个边——实际项目中,消防车需要靠近建筑展开救援,如果只有一条窄路从建筑旁边经过,扑救面不够,设计和图审阶段很容易被提意见。一般情况下,即使规范只要求"有路",有条件还是建议建筑至少有一个长边能直接临路,方便消防车停靠和架设云梯。

以上分析基于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022条文原文,具体执行请以项目所在地消防审批部门的意见为准,各地可能有更细化的实施细则。