常开防火门安装电动闭门器后还需要安装顺序器吗?

常开防火门安装电动闭门器后还需要安装顺序器吗?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 01:06:05 |美国| 显示全部楼层
关于常开防火门是否需要安装顺序器

结论:双扇常开防火门必须安装顺序器,单扇的不需要。

这个跟是否安装电动闭门器没有直接关系。电动闭门器的作用是给门扇提供关闭动力,保证火灾断电时门能自动关上;而顺序器的作用是控制双扇门的关闭先后顺序,防止两扇门同时关闭时发生碰撞、错位,导致缝隙过大失去防火隔烟效果。根据《防火门》GB 12955-2008第5.11条的规定,双扇防火门应安装顺序器。因此,只要是双扇的常开防火门,无论后面有没有加电动闭门器,顺序器都是标配,缺一不可。如果是单扇的常开防火门,则不需要装顺序器。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

疏散通道上的防火卷帘控制逻辑比较严格,主要分两步走:
■ 第一步(防烟阶段):当防火分区内两只独立火灾探测器或一只探测器与一只手动报警按钮动作时,卷帘应下降至距地面1.8m处停止,方便人员紧急疏散。
■ 第二步(防火阶段):当该区域另一只感温探测器动作时,卷帘继续下降到底,完成防火分区隔离。
非疏散通道(如设备用房分隔)上的防火卷帘,可以直接由两只独立探测器信号联动降到底。
联动控制方面,必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关要求,通过消防联动控制器发出指令,或者由模块直接控制卷帘控制器。注意控制线路要用耐火电缆,并做防火保护措施。

关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

工地上经常遇到这些坑,提前避一下:
■ 闭门器力度调不好——很多施工员只管装上去,不管调闭门器的速度和力度,导致门关不上或者砸门太响。安装完一定要反复调试三段定位功能。
■ 顺序器没固定紧或者装反了——双扇门装顺序器时,要注意主扇和次扇的顺序,一般带拉手或锁具的那扇为主扇。如果固定螺丝松动,门一关顺序器就飞出来,这玩意儿属于易损件,建议用自攻螺钉配合金属膨胀管或者直接固定在门扇木质预埋块上。
■ 电气接线不规范——电动闭门器的控制线如果直接用普通BV线裸露敷设,火灾高温下极易熔断失效。必须穿金属管保护或者使用耐火线缆,并且要在门框内侧留好检修盒,方便后期维修。
■ 缝隙处理粗糙——门扇四周缝隙大小不一,有的地方卡死关不严,有的地方缝隙超过5mm起不到隔烟作用。验收时拿塞尺量,常规要求在3~4mm之间,底部间隙要看设计图纸是否有挡烟条。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

绝对不能替代。

防火墙的核心要求不仅是耐火完整性,更重要的是耐火隔热性和结构稳定性。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条明确规定,防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,耐火极限不应低于3.00h。防火玻璃哪怕达到了甲级防火窗的耐火极限(通常是1.50h),其内部支撑结构和整体抗冲击能力也远不如实体墙。一旦发生火灾,火势猛烈时防火玻璃受热不均极易爆裂,根本无法像防火墙那样长期阻挡火焰和高温烟气穿透。
如果确实因为工艺或美观需要在防火墙上开窗洞,只能按照规范设置甲级防火门或防火窗,且防火窗的固定构造必须满足防火墙的耐火要求,但这只是洞口封堵措施,绝不是把整面防火墙换成玻璃。

注意:以上回答基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息及常规工程经验整理,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防验收具有极强的属地管理属性,实际施工中涉及关键节点请务必核对当地最新消防审查意见及正式设计图纸。