查看: 165|回复: 1

消防稳压系统配电需要设置双电源吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防稳压系统配电需要设置双电源吗?

请问消防稳压系统配电需要设置双电源吗?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-28 05:32:14 | 显示全部楼层
楼主一口气问了几个关联性很强的问题,我一个一个来说。

关于消防稳压系统配电是否需要双电源

结论:需要,稳压泵属于消防负荷,应按所在建筑的消防负荷最高等级供电。

这个问题在实际项目里争议不少,很多人觉得稳压泵功率小、平时就补补压力,没必要上双电源。但规范的逻辑是这样的:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.1条和第10.1.2条,消防用电设备的负荷等级是按建筑本身来定的——一类高层民用建筑按一级负荷供电,二类高层民用建筑按二级负荷供电。稳压泵作为消防给水系统的组成部分,其供电等级必须跟着建筑走,不是你功率小就能降级。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.1条也明确说了,消防水泵、消防稳压泵的控制柜应设置消防电源,而且供电应在其所在防火分区或楼层的配电箱处设置自动切换装置。稳压泵没被排除在外。

实操建议:一级负荷就要双电源末端互投,二级负荷可以用双回路。具体怎么配置建议跟电气专业和给排水专业一起确认,别到了验收时消防部门提出来再改。以上规范版本请以最新发布为准。

关于应急照明照度和持续时间

这个在《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB 51309-2018里有详细规定:

照度方面:
■ 疏散走道地面最低水平照度不低于1.0lx
■ 人员密集场所、避难层(间)地面最低水平照度不低于3.0lx
■ 楼梯间、前室或合用前室地面最低水平照度不低于5.0lx
■ 病房楼和手术部的避难间不低于10.0lx

持续时间方面要分两种情况:
■ 建筑高度大于100m的民用建筑,持续供电时间不应小于1.5h
■ 其他建筑不应小于0.5h
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万平米的公共建筑和总建筑面积大于20万平米的地下半地下建筑,不应小于1.0h

另外提醒一下,GB 51309是2018年发布的,实施以后老的GB 17945部分内容和相关条文有变化,设计时以GB 51309为准。具体条文请以最新规范原文为准。

关于消防配电线路的敷设方式

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路敷设就几个要点:

■ 明敷时要穿金属管或者采用封闭式金属线槽,并且要涂防火涂料做防火保护
■ 暗敷时穿管在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm
■ 矿物绝缘类不燃性电缆可以直接明敷,不用额外做防火保护,这个省不少事
■ 消防配电线路和非消防配电线路不要共用同一桥架或线槽,实在要敷设在同一个竖井里时,两侧要分开布置,且消防配电线路要敷设在靠外侧

实际项目中见过不少踩坑的:明敷钢管没刷防火涂料,保护层厚度不够30mm就砌进去了,这些消防验收时一查一个准,整改起来麻烦得很。

关于消防设备备用电源切换时间

根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.9条,切换时间跟消防设备类型挂钩:

■ 应急照明:切换时间不应大于5s
■ 消防电梯、消防水泵、防排烟风机等:切换时间不应大于15s
■ 火灾自动报警系统:切换时间不应大于5s
■ 其他消防设备:切换时间不应大于30s

这几个数是设计参数,选ATS(自动转换开关)的时候要对应来选型,别拿普通ATS糊弄。特别是消防水泵和排烟风机的15s,要在设备选型和调试阶段就验证好。

以上所引规范版本基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》等全文强制性规范实施后部分条文可能已有调整,具体设计和施工请以最新规范原文及当地消防部门审批意见为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部