首层楼梯间未直通室外的情况

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。建规5.5.17.2  “未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室”,根据图示意思只有敞开楼梯间才可以??

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 |墨西哥| 显示全部楼层
关于首层楼梯间直通室外条件的理解

这个理解有偏差。规范原文写的是“当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时”,这句话的主语恰恰就是封闭楼梯间和防烟楼梯间,而不是指只有敞开楼梯间才能用这15m的规定。

■ 敞开的楼梯间本身每层都直接对外通风采光,不存在“首层未直通室外”的问题,所以根本不需要套用这一条
■ 封闭楼梯间和防烟楼梯间的本意是要求在首层通过两道门或直接开门出去。如果受场地限制做不到,规范给了两条路:要么首层把楼梯间出口扩大成扩大的封闭楼梯间/防烟楼梯间前室;要么保持原状,把直通室外的门移到离楼梯间出入口不超过15m的地方
■ 实际审图和设计时,只要满足“层数≤4层”、“未做扩大前室”、“首层疏散门距楼梯间门≤15m”这三个条件,封闭楼梯间完全可以按此执行,不是敞开楼梯间的专属条款

另外需要特别提醒:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理。现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施,全文强制性规范)已将首层疏散直通室外的原则性要求整合至第5.1.6条,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)相应条文在实际审查中需注意地方消防部门的执行口径,具体设计请以最新发布的规范原文及当地审批意见为准。

关于自然排烟窗口有效面积计算

自然排烟窗的有效面积不是按玻璃净尺寸算的,得乘以有效开启系数。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,有效面积等于窗户实际可开启面积乘以对应窗型的开启效率系数。常见窗型系数对照如下:

窗型分类有效开启系数备注说明
平开窗(内外开)0.7开启角度大,排烟效率高
推拉窗0.5受轨道限制,有效开口较小
悬窗(上悬/下悬)0.6常用于高侧窗或固定扇下方
立转窗0.7~0.8开启后截面利用率高,适合大型空间


计算逻辑分两步:
■ 先算几何可开启面积:扣除窗框、亮子、防盗网等不可开启部分,得出实际能打开的面积
■ 再乘系数得到有效排烟面积:有效面积≥规范规定的最小值(通常按排烟场所地面面积的2%~5%或体积指标控制,具体看GB 51251-2017表4.3.2)

实务中容易被坑的是五金件选型和安装方式。有些厂家标称“全开”,实际上限位器只开到60度左右,或者安装了隐形纱窗/格栅遮挡了大部分洞口。出图前最好让门窗厂家提供带详图的开启示意图,并在施工交底时明确有效面积的计算基准面。

关于防烟分区长度超限的处理

防烟分区长度超标不能硬扛,必须从源头划分。根据GB 51251-2017第4.2.1条,室内无自然通风时防烟分区最大长度一般不超过500m,有自然通风时可放宽至750m(具体数值随建筑功能、净高有所差异)。处理思路很明确:

■ 物理分隔优先:长度超标时,应在超限区域中间加设防火卷帘或防火墙进行二次划分,使每个新分区长度满足限值要求。注意防火卷帘上方需配套设置水幕或冷却保护(若耐火极限不足),且卷帘两侧不宜布置大量可燃物
■ 挡烟垂壁高度要够:超过6m的场所宜设挡烟垂壁,下垂高度不小于500mm;采用吊顶下部突出物作挡烟设施时,突出厚度不小于500mm
■ 机械排烟替代方案:如果场地确实无法划分(如大空间展厅、中庭),可放弃自然排烟,改做机械排烟系统。此时需核算排烟量是否达标,且风管需独立设置,不能与自然排烟混用
■ 切勿试图通过“加大风机风量”来弥补分区过大。防烟分区本质是控制烟气蔓延的路径,分区越大,烟气沉降和排烟效率越低,反而容易造成疏散通道温度超标

关于排烟与空调共用风道的注意事项

排烟系统与空调系统共用风道在工程上是允许的,但必须符合GB 51251-2017第4.5节的强制要求,核心是“平战结合、快速切换、参数匹配”。现场最容易出问题的环节集中在以下几点:

■ 阀门设置位置不能错:通风空调系统的防火阀(70℃关闭)必须设在穿越防火分区处、垂直风管与各层水平管交接处;排烟系统的排烟防火阀(280℃关闭)设在排烟支管入口及排烟风机入口处。两者不能混淆,否则火灾时要么该关的没关导致火势串通,要么不该关的误关导致排烟失效
■ 风速限值严格区分:共用风管在空调工况下的风速可按常规HVAC设计,但一旦切换至排烟模式,管内风速不得超过15m/s(土建风管)或20m/s(金属风管)。很多设计院直接按空调风量配风管,排烟时风速超标会产生巨大噪音甚至风管振动破损,改造成本极高
■ 切换逻辑必须写入自控:火灾确认后,联动控制器应切断非消防空调电源,关闭所有70℃防火阀,启动排烟风机,打开对应防烟分区的排烟口/阀。调试时必须做模拟切换试验,记录响应时间(通常要求≤30s)
■ 风管材质与保温:排烟段风管必须采用不燃材料制作,内壁光滑减少阻力。如果空调保温棉贴在共用风管上,必须确认其燃烧性能达到A级或B1级(需加防护),否则高温烟气可能引燃保温材料,造成次生灾害

以上技术要点均基于现行国家标准体系梳理。消防设施涉及生命安全,图纸审查和竣工验收均以当地住建/消防主管部门的最终认定为准,建议在施工图报审阶段提前与当地审图机构沟通共用风道的具体做法,避免后期返工。