消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?

喷淋和消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-28 10:00:53 | 显示全部楼层
这个问题的核心在准工作状态下稳压泵的设定压力怎么和主泵压力开关配合,分几个层面说清楚。

一、压力开关启动值的核心原则

消防主泵出水管上的压力开关,启动压力设定不是随便给个数就行的,它要保证两点:一是稳压泵维持的系统准工作压力下降到一个合理的下限时能可靠启动主泵,二是主泵启动后它的触点能自保持(启动后管网压力上升,压力开关触点不会再断开导致主泵停泵)。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条和第11.0.14条对这个有明确规定,压力开关的动作压力应根据系统工作压力合理确定。不过规范没有给一个固定数值,因为每栋楼的系统工作压力都不一样,得根据具体工程计算。

二、具体怎么算

常规的做法是这样的:


■ 先确定系统准工作状态下的稳压泵停泵压力P1和启泵压力P2。这个在设计阶段根据最不利点灭火设施的最低工作压力反算回来,加上高程差和水头损失
■ 主泵压力开关的启动值一般设在比稳压泵启泵压力P2低0.07~0.10MPa的位置(也就是稳压泵启动后如果管网压力还是往下掉,说明用水量已经超过稳压泵的补水能力了,这时候主泵必须上)
■ 为了防误动作,启泵压力还要低于稳压泵停泵压力P1一个可靠差值,通常取0.05~0.07MPa以上


举个例子:假设稳压泵在0.80MPa停泵,0.70MPa启泵,那主泵压力开关可以设在0.60~0.63MPa左右。稳压泵启泵后压力还在掉,掉到0.60MPa左右说明确实在灭火用水了,主泵就该启动了。

三、喷淋系统和消火栓系统的差异

这两个系统压力开关的设置逻辑是一样的,但取值可能不同,因为各自的准工作压力不同:


■ 喷淋系统:稳压泵维持的压力要保证最不利点喷头处的工作压力满足设计喷水强度要求(轻危险级、中危险级、严重危险级对应的最不利点压力不同)。主泵压力开关的启动值同样是稳压泵启泵压力减去0.07~0.10MPa
■ 消火栓系统:稳压泵维持的压力要保证最不利消火栓栓口的静压满足规范要求(高层建筑、单多层建筑的要求不一样)。启动值设定逻辑一样


关键点:主泵启动后要能自锁。主泵一启动,管网压力迅速上升超过稳压泵停泵压力,压力开关触点不能再断开。这个问题在调试时经常被忽视,调试时只测了降压启泵,没验证升压后触点是否自保持,结果一到真着火时主泵启了又停了。

四、关于你提到的喷淋系统设计参数

喷淋系统的设计参数(喷水强度、作用面积、最不利点工作压力等)根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5章确定,按火灾危险等级查表取值。这是压力开关设定值的上游参数——先把最不利点压力定下来,再反算稳压泵的设定压力,最后才有主泵压力开关的启动值。所以参数没定准,后续所有压力设定都跟着偏。

五、其他几个相关问题的简要回应

喷淋系统在寒冷地区冬季防冻,常见做法包括干式系统、预作用系统、在湿式系统管道外加电伴热并保温等,具体选哪种得看建筑类型和当地冬季最低气温。

喷淋泵启动后管网压力波动会不会影响其他消防系统——如果你的消火栓系统和喷淋系统共用一套稳压装置和管网,那喷淋泵启动后压力上升到系统额定工作压力附近,对其他系统没负面影响,反而提供了更充足的供水压力。但如果是独立管网独立稳压,互不影响。

以上规范引用以训练数据覆盖时间范围内的版本为准,实际工程中请以当地消防审查部门的最新要求和现行规范版本为准。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014近年有修订,条文号可能有调整,建议查一下最新版。