低压泵组式细水雾灭火系统是否可以和消防供水系统共用泵组

低压泵组式细水雾灭火系统是否可以和消防供水系统共用泵组。是否需要设置稳压泵

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:27:04 |尼日利亚| 显示全部楼层
关于能否共用泵组

结论:原则上严禁共用,必须独立设置。

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50894-2012 第3.3.3条明确规定:“细水雾灭火系统的供水系统应独立设置。”细水雾系统(即便是低压型0.9~1.2MPa)对管网水力工况、末端喷嘴雾化粒径、流量分配均匀性的要求与常规消火栓/喷淋系统存在本质差异。若共用同一泵组,一旦火灾发生多系统同时动作,管网压力会剧烈波动,极易造成细水雾系统压力不足无法达到设计喷雾强度,或常规系统超量取水导致细水雾断供。即便在泵出口加设分区阀做物理隔离,控制逻辑的冲突风险和水力平衡难度也远高于独立系统。消防设施可靠性要求极高,此为全文强制性规范导向,具体设计请咨询注册消防工程师,以正式施工图及当地消防部门审批意见为准。

是否需要设置稳压泵

需按系统形式区分:
■ 闭式细水雾系统:管网平时充满水并保持恒定压力,必须设置稳压泵或气压稳压装置,用于补偿管网微量渗漏、维持系统处于准工作状态,并确保火灾时能迅速达到动作压力。
■ 开式细水雾系统:平时管网无水或常压,靠压力开关或探测器联动启动主泵,一般不配置传统稳压泵,但应在泵房内设置带液位/压力监测的备用稳压机组,应对日常试水或微漏情况。
低压细水雾系统工作压力较低,普通消防稳压泵的量程和扬程往往不匹配,选型时需结合厂家提供的性能曲线单独核算,不可直接套用喷淋稳压泵。

消防水池有效容积计算

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第3.6.2条及第3.7.2条,消防水池有效容积应按建筑内各灭火设施的最大一次设计流量与对应火灾延续时间的乘积之和计算。
■ 包含项:室内消火栓用水量 + 自动喷水灭火系统用水量 + 细水雾灭火系统用水量 + 其他固定灭火系统(气体/泡沫等)用水量。消防软管卷盘、轻便水龙不计入火灾延续时间内的消防用水量。
■ 持续时间取值:消火栓系统通常为2h~3h,自喷系统1h~3h,细水雾系统按GB 50894-2012表3.4.3一般为1h~2h。当多种系统同址设置时,火灾延续时间按最长者确定,但需校核各系统是否可能同时启动。
■ 补水要求:消防水池补水管流速不宜过大,补水时间不宜超过48h;超过48h时,有效容积需按折减系数计算。

稳压泵启停压力的合理设定

稳压泵压力设定直接决定管网保压质量与主泵启停频率。按GB 50974-2014 第5.3.3条及工程水力计算原则:
■ 停泵压力P2:应大于系统最不利点灭火设施所需的工作压力加上该点至稳压泵吸水管的高程差,且不得大于系统最高工作压力。
■ 启泵压力P1:应低于停泵压力P2,差值一般取0.05~0.10MPa,且P1不得低于系统正常运行压力。
■ 低压细水雾系统典型设定参考:若设计工作压力为1.0MPa,最不利点静压约0.95MPa,则停泵压力可设为1.05MPa,启泵压力设为0.98~1.00MPa。具体数值必须通过水力计算软件反推最不利点动态压降后确定,切忌凭经验拍板。设定过窄会导致稳压泵频繁启停损坏电机,设定过宽则管网长期失压影响系统可靠性。

高位消防水箱设置高度不够的补救

GB 50974-2014 第5.2.1条强制要求高位水箱应满足最不利点灭火设施的静水压力。若屋顶净高或结构标高无法满足:
■ 结构局部抬高:利用设备层、夹层或反梁空间设置水箱基础,增加水箱底标高。施工前必须请原结构设计院复核屋面荷载与抗冲切能力。
■ 增压稳压配套:在水箱出水总管后串联管道增压泵或变频稳压机组,将出水压力提升至规定值。但必须注意:增压设备不能替代高位水箱的重力储水功能,火灾初期10min用水量仍必须由水箱自身重力提供,此条为强制性安全底线。
■ 模块组合水箱:采用拼装式不锈钢水箱配合小型稳压泵组,灵活适应非标层高。同样需保证重力流供水段长度满足规范要求的最低水位线。

实务避坑提示
■ 细水雾系统属特种消防,强电自控与弱电联动接口多,建议在扩初阶段就锁定设备厂家,由其出具专用水力计算书,避免后期调试时出现“水泵全开但喷嘴不出雾”或“误喷不停”的现象。
■ 泵房管线综合时,即使不共用泵组,也可考虑共用消防水池与吸水侧管路,但出水管必须在各自止回阀之后完全独立分支,严禁共用压力传感器信号源。
■ 以下为技术解析基于现行国家标准及行业通用实践整理。由于国家工程建设标准体系正向全文强制性规范过渡(如GB 55036-2022《消防设施通用规范》等已陆续实施),部分旧规范条文已被整合或废止,具体设计参数、验收口径与地方审图要求请以项目所在地主管部门发布的最新官方文件为准。