二氧化碳灭火系统必须设置30秒以内的延时吗?

二氧化碳灭火系统必须设置30秒以内的延时吗?谢谢!

相关问题讨论:
1. 关于二氧化碳灭火系统必须设置30秒,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 二氧化碳灭火系统必须设置30秒在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似二氧化碳灭火系统必须设置30秒的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 13:14 | 显示全部楼层
关于延时要求的规范变化

这个问题很有代表性,规范确实发生了重要变化。需要明确说明:根据最新全文强制性规范,二氧化碳灭火系统的延时要求已不再是"30秒以内",而是必须设置在30-60秒之间

旧规范《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93(2010年版)第5.0.10条曾规定"延时时间不应大于30s",但该条文已被GB 55036-2022《消防设施通用规范》取代。GB 55036-2022作为全文强制性规范,其第9.0.4条明确规定:"气体灭火系统应设置延时喷射装置,延时时间不应小于30s,且不应大于60s。"

这个调整主要是出于安全考虑:30秒是保障人员安全撤离的最低时间要求。延时小于30秒可能导致人员来不及撤离,而超过60秒则可能延误灭火时机。需要特别说明,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于施工验收关键节点

虽然延时要求变了,但施工验收的关键控制点仍然适用,需要重点关注:

■ 延时装置调试:必须使用专业仪器验证实际延时时间在30-60秒范围内,不能仅依赖控制器显示值
■ 警报系统联动:延时期间必须确保:
● 防护区内声光警报器立即启动(声压级≥60dB)
● 防护区出入口的气体喷洒指示灯同步点亮
● 通风系统关闭信号准确触发
■ 紧急停止功能:防护区出口外侧必须设置紧急停止按钮,且能在延时期间可靠中止喷射
■ 验收测试要点:
● 模拟火灾信号后,测量从警报启动到灭火剂喷射的实际时间间隔
● 检查延时期间所有联动设备(门窗关闭、通风停止等)是否按序动作
● 查验控制器延时参数是否可调且锁定,防止误调

特别提醒,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.0.8条,气体灭火系统的联动控制功能必须100%测试,不能抽样。

关于工程案例分享

去年我参与了一个数据中心改造项目,正好遇到这个规范过渡问题:

项目背景是某银行数据中心将原有七氟丙烷系统改造为二氧化碳系统。原设计延续旧规范设为25秒延时,我们在图纸审查阶段就发现了问题:

■ 与设计院沟通后调整为45秒延时,重点做了三件事:
● 重新计算防护区净容积,确认45秒足够人员撤离(按GB/T 50378-2019要求,数据中心人员密度按0.1人/m²计算)
● 在所有出口增加声光警报器,确保延时期间警报覆盖无死角
● 将紧急停止按钮改为双确认式,避免误操作

验收时消防部门特别查验了延时功能:他们用秒表实测了12次延时,最小值31秒,最大值58秒,全部符合要求。现在这个项目已成为当地消防支队的示范案例。

需要强调的是,GB 55036-2022实施后,所有新建项目必须严格执行30-60秒延时要求。对于既有系统改造,建议在最近一次检测维护时调整到位。

消防安全问题,请以当地消防部门审批意见为准。气体灭火系统设计施工必须由具备消防设施工程专业承包资质的单位实施,系统参数设置应经消防技术服务机构检测合格。