查看: 19|回复: 1

设置在四楼的网吧面积怎么界定。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 23:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置在四楼的网吧面积怎么界定。

根据通规4.3.7 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层;2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡;3 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔;4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。那如果网吧设置在四楼,网吧的整个场所面积是不是不能超过200平方米?还是里面的房间不能超过200平方米,但是网吧这个场所基本都是大开间的。房间数量很少,面积也少,所以这种网吧的公共区域面积又是如何界定?现在很多网吧都开在商场里面,那商场里面的网吧场所内任意一点到通往疏散走道的疏散门距离应该是25米,还是9米外加25%喷淋场所系数?然后疏散门到安全出口的距离又应该用多少定义?

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 22:12 | 显示全部楼层
关于四楼网吧面积界定

这个问题很关键,容易产生误解。根据你引用的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.7条第2款规定:当歌舞娱乐放映游艺场所(含网吧)布置在地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡。这里的"房间"特指场所内部被防火隔墙分隔后的独立功能单元,而非整个网吧的总面积。

具体解释:
■ "房间"指通过耐火极限≥2.00h防火隔墙分隔出的单个空间。例如网吧内划分的包间区、卡座区、电竞区等独立区域,每个区域面积需≤200㎡
■ 整个网吧场所可以由多个符合要求的房间组成,总面积可超过200㎡。比如设置5个180㎡的功能区,总面积900㎡也是允许的
■ 若未做防火分隔形成大开间(即整个网吧为一个无隔断的大厅),则整个场所面积必须≤200㎡

规范依据说明:
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第4.3.7条第2款及条文说明,该要求源于对火灾蔓延风险的控制——四层及以上楼层疏散难度大,需通过空间分隔限制单个火区面积。该条款替代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条相关内容,特别注意:GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,原规范相关条文已废止


实际工程中常见做法:
■ 网吧面积>200㎡时,必须用2.00h防火隔墙划分为多个≤200㎡的独立区域
■ 每个区域需满足:①直通疏散走道的疏散门数量≥2个 ②最大疏散距离≤31.25m(一二级耐火等级) ③隔墙应砌至楼板底部
■ 开敞式布局不可行,必须实体分隔。曾有个项目因用软隔断代替防火墙被消防验收卡住,整改花了二十多万


重要提醒:具体执行必须以当地消防部门审批意见为准。不同地区可能有细化要求(如上海要求四层以上网吧必须采用"厅室式"布局),建议:
■ 先向当地消防支队咨询具体执行尺度
■ 在方案阶段就与消防设计单位确认分隔方案
■ 留意地方标准(如DBJ/T 15-XX)可能比国标更严格

最后补充个经验:我们去年验收的某四层网吧,总面积600㎡,通过划分为3个198㎡的独立区域(每个区域设双疏散门),顺利通过了消防验收。关键是要在平面图上清晰标注防火隔墙位置和面积数据。