商店和餐饮的 装修材料的 燃烧性能等级 不何不一致??如何正确理解

如上图,1   2   5 均 有相同的名字: 同样是商店、餐饮,居然有不同要求, 到底按哪个执行?如何区分和理解1   2   5中提到的商店、餐饮  ?

相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:12:09 |辽宁| 显示全部楼层
关于商店和餐饮装修材料燃烧性能等级不一致的问题

这个问题确实容易让人困惑。不一致的原因在于不同场所的火灾危险性、使用功能和人员密度不同,规范因此设定了差异化的要求。

核心依据:
根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第4.0.10条,建筑内部装修设计应严格贯彻执行国家有关消防设计规范和国家工程建设消防技术标准中的强制性条文。具体等级要求见该规范第5章的表格。

为什么会有差异:
■ 商店(如零售商场、超市):人员密集、可燃商品多,火灾荷载大,但对通风、排烟有一定要求,规范通常对其顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能有分级限制。
■ 餐饮场所:厨房区域涉及明火、油烟管道,火灾风险更高,尤其是排风系统和用火部位;就餐区则类似商店,但可能因空间布局、疏散难度不同而有细微差别。

如何区分和规范引用:
规范中并没有直接用“1、2、5”这样的简单数字标识商店和餐饮。您提到的“1、2、5”很可能是指图片中展示的某份表格或文件的行号或条款序号。在GB 50222-2017中,分类是基于建筑使用功能划分的,例如:
建筑类型典型示例火灾危险性特点
商店百货商场、超市、专卖店可燃物多、人员流动大、疏散复杂
餐饮餐厅、食堂、酒吧厨房用火用电多、油烟易燃、就餐区类似商店

■ 厨房区域:按规范第5.1.1条及条文说明,厨房属于火灾高风险部位,其顶棚、墙面应采用A级(不燃材料),地面宜采用A级。
■ 就餐区:可按所属建筑类型(如单层或多层商店)对照第5.1.1表确定等级。

重要提醒:
以下为信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 GB 50222-2017目前仍为有效版本,但需注意《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已实施,其中部分强制性条文可能整合或更新了原规范内容。引用时务必核对最新版本。




关于如何正确区分和理解规范中的“商店”和“餐饮”

您图片中显示的“1、2、5”可能来自某份地方性文件或企业标准,也可能是对GB 50222-2017表格行的误读。规范本身没有用这种数字编码。

实务中的区分方法:
■ 看建筑使用功能:以规划许可和消防设计文件为准。例如,一个综合体里,底商做零售叫商店,做餐厅就叫餐饮。
■ 看空间属性:即使在同一栋楼,不同楼层或区域的功能不同,装修材料等级也可能不同。比如商场5楼是儿童娱乐(属其他公共场所),6楼是餐厅(餐饮),要求会分开。
■ 看规范表格:GB 50222-2017第5.1.1条“单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级”表中,明确列出了“商店”和“餐饮”的条目,但它们是合并还是分开,要看具体子类。

建议操作:
■ 请提供图片中“1、2、5”对应的完整上下文(例如表格列名、规范出处),否则只能泛泛而谈。
■ 日常项目中,最稳妥的做法是直接查阅GB 50222-2017第5章的表格,并按设计单位出具的施工图说明执行。不要自行推测。




关于餐饮场所厨房排烟和灭火系统如何设置

厨房是餐饮场所的火灾重点部位,排烟和灭火系统设计必须严格符合规范。

排烟系统:
■ 依据:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.5条,厨房、锅炉房、发电机房、变配电房、汽车库等应设置机械排烟系统。
■ 设计要点:排烟量应按换气次数法或计算法确定,厨房通常要求每小时换气不少于15次;排烟口应设在储油间、灶具上方,排烟管道耐火极限不低于1.00h,并设防火阀。

灭火系统:
■ 依据:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.9条,建筑内烹饪用的燃气灶具、排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置。
■ 类型选择:常用的是干粉灭火系统或细水雾灭火系统,也可用水喷雾,具体根据厨房规模和位置确定。灭火系统应与排烟系统联动,并在火情初期启动。

施工注意事项:
■ 排烟管道不能穿越防火分区,如需穿越应设防火阀和耐火隔热保护。
■ 灭火装置的喷头布置应覆盖灶具、排油烟罩内部,定期维护保养。




关于大型商业综合体的消防设计特殊难点

大型商业综合体(通常指总建筑面积大于5万㎡的公共建筑)消防设计确实复杂,主要难点如下:

■ 防火分区面积大: 规范允许的防火分区最大面积有限(如多层1500㎡,高层1500㎡,地下500㎡),但商业需要大面积连通。解决方式是增加自动灭火系统(喷淋)和火灾自动报警系统,使防火分区面积可增加一倍(GB 50016-2014第5.3.1条条文说明)。
■ 人员疏散复杂: 业态多样、人员密集,疏散距离和宽度难以满足。需优化平面布局,利用避难走道、室外疏散楼梯等措施。
■ 烟气控制困难: 中庭、步行街等大空间易形成烟囱效应。需设置独立的机械排烟系统,并与空调系统分开。
■ 多专业协调: 暖通、给排水、电气、结构等专业交叉多,BIM技术常用于碰撞检查和管线综合,减少现场返工。

设计建议:
■ 尽早引入性能化消防设计评估,特别是对于超规项目。
■ 与当地消防部门保持沟通,提前介入审查环节。




关于步行街消防设计中各层的防火分隔做法

步行街(常见于商业综合体)的防火分隔需特别注意竖向和水平方向。

依据:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.6条专门规定了“有顶棚的步行街”的防火设计要求。

具体做法:
■ 水平分隔: 步行街两侧的商铺之间应设置防火墙,防火墙的耐火极限不低于3.00h;步行街两端应敞开或设置防火挑檐。
■ 竖向分隔: 步行街各层楼板应为耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板;楼梯间、电梯井等开口处应设置乙级防火门或防火卷帘。
■ 排烟系统: 步行街顶部应设置自然排烟设施或机械排烟系统,排烟量按每平方米不小于60m³/h计算。
■ 防火卷帘: 步行街内不应设置防火卷帘,但商铺面向步行街的开口应设防火卷帘或防火门。

注意事项:
■ 步行街宽度不宜小于9m,净高不宜低于4m。
■ 各层商铺的疏散门应直接开向步行街或通向疏散楼梯间。




此为消防安全问题,具体设计应以当地消防部门审批意见为准。 以上信息基于《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)等规范整理,请注意规范时效性,引用前请核实最新版本。