消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 23:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?

(1)有其他哪规定电梯门要什么 级别吗(2)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)>
                    :7.3.6消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。疑问1:  解毒:  这条只是规定了电梯井之间的隔墙上的门是甲级而已 ,并不是规定电梯机房室外那个门,隔墙上的门 和室外那个门 是有区别的吧。。(3)6.2.7通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门解毒:   这条 其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门, 是包含是 消防电梯机房 和 客梯机房 了吧? 而且还加了条件:开向建筑内,才用乙级。   这样子的话:疑问2:屋顶消防电梯机房 门向露天方向开启,要什么级别门 ?疑问3:屋顶 客梯机房    门向露天方向开启,要什么级别门 ?疑问4:屋顶上机房门,如何正确理解 开向建筑内的门共4个  疑问,请分别解惑下:(先谢谢各位,祝好运。)


相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防电梯井底的排水设施如何设置?